荒漠中的一粒沙 发表于 2012-6-19 09:24:06

如何判断冷冻机组是否发挥了最大制冷量?

本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-6-19 11:53 编辑
夏季空分运行,为了保证进分子筛前温度不高,很多空分设备都配套有冷冻机;
对于冷冻机组,我们运行该如何去通过点检数据去分析冷冻机组是否发挥了最大制冷量?冷冻机组是否有结垢现象等等。。。。
冷冻机组虽然是傻瓜机,一键式启动,但是,我觉得这块是重点,直接影响到空分安全运行;
希望大家能讨论下。。。

cuihongbin 发表于 2012-6-19 17:16:43

本帖最后由 cuihongbin 于 2012-6-19 17:19 编辑
主要看进出冷冻机组的蒸发侧水温差是否达到最大设计值!!

BLUEPrince 发表于 2012-6-20 09:02:03

为满足客户需求,以及工艺;冷冻机组在厂家出厂设计时,有大温差和小温差的;日常维护中,主要是看氟里昂蒸发器水侧温差达到设计值、是否在工艺允许范围内即可;

lyqq1982 发表于 2012-6-20 09:03:38

楼主说的很对,冷冻机是很重要的,但是制冷能力的发挥,主要是看冷冻机的性能参数啊,只要降到你需要的分子筛入口温度就可以了。
保证长周期运行时比较关键的

荒漠中的一粒沙 发表于 2012-6-25 10:35:29


BLUEPrince 发表于 2012-6-20 09:02

                              
登录/注册后可看大图
为满足客户需求,以及工艺;冷冻机组在厂家出厂设计时,有大温差和小温差的;日常维护中,主要是看氟里昂蒸 ...
非常感谢您的参与!
请问,大、小温差两种工况有何区别呢?还请您能说的更详细点,谢谢!!

BLUEPrince 发表于 2012-6-20 09:02:00


荒漠中的一粒沙 发表于 2012-6-25 10:35

                              
登录/注册后可看大图
非常感谢您的参与!
请问,大、小温差两种工况有何区别呢?还请您能说的更详细点,谢谢!!
这个大、小温差指的是为满足工艺上的要求,冷冻机出厂设计时,冷冻机满负荷运行状态下冷媒水的温差(也就是氟里昂蒸发器进口、出口水温差);工艺工况上的区别:根据空分装置设计产品氮气、及污氮气取出量的大小,如果装置的产品氮气及污氮气比较富裕,去预冷系统的水冷塔氮气及污氮气量增加,水冷塔循环水得到充分冷却,水温低,为满足出空冷塔的空气达到设计要求(也就是分子筛吸附机理),此时,冷冻机就可选用小温差型;反之,就选用大温差型;
比如:水冷塔的出口水温(也就是冷媒进口水温)是14℃,则冷媒水出口水温9℃,此时出空冷塔的空气温度是11~12℃;所选用的冷冻机就是小温差型;如果水冷塔的出口水温(也就是冷媒进口水温)仍是14℃,则冷媒水出口水温5~6℃,此时出空冷塔空气温度是7~9℃;所选用的冷冻机就是大温差型;
   