造气工333 发表于 2012-4-26 11:02:16

氧气减压阀的问题?

一DN50氧气启动减压阀,阀前5.0MPa,阀后0.8MPa,阀芯振动剧烈,此时阀门流速大概是多少?是不是音速?安全否?

sjdy-520 发表于 2012-4-26 20:38:46

是不是音速不知道,安不安全取决于阀芯的材质…现在高压氧用的是孟耐尔材质居多…

空分学习 发表于 2012-4-26 21:04:37

      液氧进口阀可以实现,没问题, 气氧最好经过两级节流降压到你想要的压力,应该没问题.......不过阀门国内的可能不行...........

saspghk 发表于 2012-4-26 22:48:14

最好询问阀厂商                                          

sailan 发表于 2012-7-2 11:25:02


空分学习 发表于 2012-4-26 21:04

                              
登录/注册后可看大图
液氧进口阀可以实现,没问题, 气氧最好经过两级节流降压到你想要的压力,应该没问题.......不过阀 ...
液氧可以实现,气氧呢

kuailegxb 发表于 2012-4-26 21:04:00

音速不可以,这个也太给力了。                                                      

黑客帝国 发表于 2012-7-16 11:01:58

短时间震动影响不大,但如果长时间震动早晚会损坏的,建议有机会停车检查,必要时更换。

nmlingling 发表于 2012-7-16 14:16:15

氧管线的流速是有严格控制的,因为不同于其它流体,太快了,易有静电产生,极危险,所以氧气导气也是严格控制均压速率的。至于多少流速是安全的可查阅相关资料或设计厂家提供的数据。相关的技术点,设计时都应该考虑进去了。在实际中只要控制好导气速度都是安全的。

cccgo 发表于 2012-7-16 18:16:49

氧阀及管路设计的流速,氧气安全规程里有明确要求的,流速不可过高,否则有安全隐患的,
这么高压力,阀芯一般需选用Monel 材质了

liuiiiii 发表于 2012-7-23 14:15:31

制氧站设计规范GB50030 上面对于氧气相应管径的相应流速有要求的 ,在你参照那个表看下工作
氧气工作压力为10MPA以上 流速不应大于6m/s
氧气工作压力大于0.1MPA至3MPA或以下时,不应大于15m/s
氧气工作夜里大于3MPA至10MPA以下时流速为10m/s
有流速 你参照你用气量重新选择管径,应该是你的管径或者阀门选择不合理