dirc 发表于 2020-1-20 23:14:02

硫酸电除雾器故障如何判断

各位大神,请教个问题,电除雾器自检就过压保护报警,高压送不上,一般是什么故障?

弹指 发表于 2020-1-27 17:57:43

检查阴极框架吊挂石英管、阴极振打瓷轴,避免积尘爬电。

周义 发表于 2020-2-14 16:11:04

是不是过电压引起的,

danshenyouzui 发表于 2020-2-14 19:13:50

极线,短路和变压器

dirc 发表于 2020-2-15 00:24:23

最后查出是绝缘的问题

周义 发表于 2020-2-15 09:02:06


dirc 发表于 2020-02-15 00:24
最后查出是绝缘的问题绝缘的问题应该是过流才对呀,怎么会是过压保护报警
页: [1]