SHELIE 发表于 2007-12-3 10:13:39

整流变一次电压等级为什么一般为35KV

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:54 编辑
我刚涉入氯碱行业,发现整流变一次电压等级一般都为35KV,不知为什么?可为其他电压等级吗?

#


, , &

瑞士军刀 发表于 2007-12-3 14:19:22

35KV电压等级,我认为一般在工矿企业比较普及,氯碱化工整流电解电耗属于高耗能用电量的大户,当然电压等级高,损耗越少,但考虑设备制造的安全性,成熟性,实用性,到综合投资效益分析,一般选35KV电压等级。35KV以上电压等级的整流变也有,但较少。有的企业是整流变采用110KV电压直降的。选用电压等级的同时也得和当地电网管理做好相应的沟通。

SHELIE 发表于 2007-12-4 12:01:17

谢谢!是不是与无功补偿有关,如果无功足够可用110KV ,否则用35KV ,易于补偿

xiouxingzhe 发表于 2007-12-4 16:52:05

其实现在都倾向于用110KV,不但设备投资省,而且运行成本也低。国外的氯碱厂大多数都是用的110KV的。

SHELIE 发表于 2007-12-6 09:53:36

是这样,电压等级根据当地电网情况而定,具体用35KV还是110KV没有特殊要求,对吧!

liss154312 发表于 2007-12-21 09:31:25

电压等级的选择主要根据当地的电网情况而定,同时也要考虑企业的用电负荷。毕竟电压等级越高,企业的投资就越大。在选择电压等级时,应将提高电压等级后节省的运行费用与投入作比较。同时还应考虑今后维护成本的增加。
页: [1]
查看完整版本: 整流变一次电压等级为什么一般为35KV