本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:54 编辑最近两月内我公司连续发生了两起离子膜整流柜短路事故,离子膜系统停车。
原因是整流柜内冷却水管裂开,造成短路烧毁电气元件。
兄弟单位有发生此类事故的吗?
对此重点危险因素应如何加强安全管理,安全操作,杜绝此类事故的发生????
#
, , &
我公司发现过整流柜短路事件,由于没有开车没造成事故。
原因是停车后整流柜内冷却水没有关闭,由于水温低造成整流柜内大量结露。由于开车前发现及时才避免了事故。 整流柜的冷却水一般都采用纯水,它是不导电的,即使水管爆裂,理论上讲不会造成短路。况且还有水压失常跳闸保护呀。我单位的整流设备都运行五年多了,从来没有出现这样的事故。向楼主建议,定期置换纯水,不要使用离子交换器处理,处理的效果不好。我们新上的一套就从未用过,都是采用直接更换纯水的方法。电导率一般控制在100μs以上。同时加强对设备的巡检。