zhuangzhengt 发表于 2012-7-18 10:16:29

纯化器阀门和膨胀机联锁突然就扯上关系了,现在问题仍没解决。求高人出谋划策!

事情经过:
       我基地3000全液化空分,plc控制系统。设备正常运行时,突然A膨胀机联锁,B膨胀机运行正常(AB共用一个油站)循环空压机卸载,其他正常。经过检查发现是A膨胀机油压突然为0导致联锁。
备注:1号筒进出口阀;v1202,v1204
         2号筒进出口阀;v1206,v1208
         均压阀v1213
初步诊断为plc信号干扰,于是检查plc接地状况。将plc柜与塔体焊在一起,将相应的油压的那块plc模块更换新的。plc断电重启。
之后继续开机,但是刚开顺利。A膨胀机再次油压瞬间降到0,虽然只持续了几秒钟但膨胀机仍联锁。
继续寻找原因,发现每次A膨胀机油压为零都是纯化器均压到最后几分钟联锁的。
仔细观察发现,正常情况下每次均压到最后几分钟,均压阀开100。两个筒的压力差在0.03MP时纯化器两个吸附筒的进出口阀一齐全开。
但现在每次均压到最后几分钟,均压阀开100。两个筒的压力差大于0.03MP时纯化器均压的那个筒的进出口阀就一会开一会儿关(因为两筒的压差在大于和小于0.03mp间波动)。
现在我们解决的办法是每次均压时都把膨胀机联锁解除,均压结束后再开启联锁。
目前解决方案是下次停车时将两筒的压力变送器校对一下。
问是否是变送器压差的问题,求解。

harberd 发表于 2012-7-18 11:26:17

我在考虑一个问题,为什么会出现分子筛进出口阀门一下开一下关的情况,阀门打开以后,两个分子筛的压力应该趋紧一致啊,建议进出口阀门开关时间慢一点,可能会好一点

zhuangzhengt 发表于 2012-7-18 11:35:20

进出口阀门是自动的好不。
关于为什么阀门一会儿开一会儿关。我估计是两吸附筒进出口阀门都开是压差高于0.03MP。均压的那个筒的进出口阀门就又关闭。关闭后不久压差又低于0.03MP。阀门又开启。如此循环,直到均压时间走完。
为了保护分子筛,程序设定的保护,两桶的压差低于0.03MP阀门才开启。

harberd 发表于 2012-7-18 14:05:34

可以通过调整阀门阻尼来改变阀门的开关速度,
查看下阀门开关顺序,比如说1#吸附,2#再生时,当压差小于0.03MPa时,先打开v1206和v1208阀门,关闭v1213阀门,此时压差应该变很小啊

sjdy-520 发表于 2012-7-18 14:23:36

我们的切换是压差条件满足后进出口打开,然后如果波动即使不满足了,阀门也不会关闭,它仍然是继续往后进行程序…

天下第几 发表于 2012-7-19 08:37:09

查一下仪表气压力吧,也许是膨胀机密封气压力低带着油压连锁。你说的这个时间正是用气量大的时候,如果缓冲能力不强,嘿嘿。。。什么都有可能发生。

zhuangzhengt 发表于 2012-7-19 11:28:46

不好意思。我们把所以记录都调出来分析了的。仪表气压力,轴承温度都没问题。转速也没问题。油温也没问题。不可能油压联锁的,要是油压联锁的话为什么B膨胀机没联锁呢。AB可是共用的同一个油站啊大哥。

sjdy-520 发表于 2012-7-21 01:37:18

如果是那么规律,感觉还应该是仪表方面问题,工艺上应该是没有问题,现场应该有压力表吧?现场压力表无波动,而电脑系统反应有波动,并且还是如此之大,应该还是仪表信号问题,虽然你们做了不少工作,但问题点没找对…

zhuangzhengt 发表于 2012-7-26 09:48:26

我们把纯化器的所有电池阀都反向并联了一个二极管,结果情况就好了。
问:是否是电池阀的反向电压的影响造成的。

zhuangzhengt 发表于 2012-7-26 09:53:14

算了,或许发错地方了。
到仪表区求真理去。