大家交流一下氯碱装置仪表空气压缩空气的消耗
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:46 编辑请大家交流一下烧碱仪表空气、压缩空气的消耗(不考虑一次盐水部分机械搅拌、空气搅拌的区别),请大家给个建议:15万吨/年烧碱装置仪表空气、压缩空气的如何配置?
#
, , &
仪表压缩空气的消耗量很小,20立方空压机可以满足15万吨离子膜烧碱的仪表要求,有些厂家15万吨离子膜烧碱配制40立方空压机2台(1开1备)。 仪表空气用量的计算方式是在每一个仪表阀门型号选定以后,确定了执行机构用气量再进行计算。不过也还是需要有经验的前辈多多介绍。