一次盐水过碱量自动控制问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:40 编辑请问各位大师,一次盐水过碱量如何实现自动分析\控制?
#
, , &
对含碱量的控制一般有比值法和用PH计测量方法,不过现在PH计维护太麻烦了! 目前是通过PH计来监控的,对于游离氯是通过ORP来进行的。 我们现在对过碱量的分析还是靠实验分析。
通过实验得出过碱量,然后控制加入量。 自动控制很难吧。我公司PH 计、调节阀、碱流量计一应据全,但打自动很困难。1、PH计经常会结晶或因其他问题不准确;2、国产小流量调节阀质量不行;3、来料淡盐水过碱量不稳定。 我厂的是通过实验室分析控制的,分析过碱量和PH值。当然也可以用PH计在线检测。 PH计在线检测,在国内目前还没有听说有成熟使用的。07年北京和隆优化控制来我厂讲过盐水酸性自控,控制三点:1、配水粗控; 2、精盐水控制到7.1-7.2; 3、电解预热器后控制到3-5之间。但资料显示国外以经成熟使用。我想不能成熟使用这最后一关,就是通过使用厂家和设备厂家配合调控,总结出一套稳定的操作方法。 各位老大,
static/image/smiley/default/lol.gif
应该解决碳酸钠如何在线检测控制的问题!
static/image/smiley/default/victory.gif
一般不自动控制吧,要不然一次盐水的员工又要缩编了
static/image/smiley/default/lol.gif
PH计经常坏,而且小流量的控制也不易啊.