氯工程电槽氯气总管上是否应该设置气动阀?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:36 编辑氯工程电槽氯气总管上是否应该设置气动阀?
〔我感觉你应该说得更清楚一些,否则,别人容易理解为是压差调节阀、紧急泄压阀等〕
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2007-8-3 09:45 编辑 ]
#
, , &
氯气总管上的压l力调节阀!
[ 本帖最后由 sock 于 2007-8-3 11:47 编辑 ] 因为氯工程电解槽为常压运行,因此如果电解电流比较稳定,氯泵进口用了调节氯气拉力的自控装置,我觉得没必要在电解氯气总管再安装压力调节阀。 可以在氯气总管上装个联锁调节阀,防止氯气倒窜,压力过高从水封跑氯 对于氯气系统,我们厂采用的是回流控制,只有一个回流阀 是自控阀,其它主管上没有什么自控阀了,当然了,事故阀一定是自控的,在总管上没有必要安装自控阀,
对于氯气的压力调节,仅用回流控制完全可满足了,
我认为在氯泵前设置自控阀不是很好调节,
因为氯气总管管口毕竟很粗,当调节时,阀门开度在中间时的调节是很明显的,
不如采用回流控制好,可以根据电槽的生产能力来决定用多大的回流管道便于控制,
仅是一点个人看法, 是的,是氯工程的电槽, 我认为氯工程电解槽没有必要在氯气总管设置压力调解阀,因为由于氯气处理有回流调节,足以保证氯气系统压力稳定,也有厂家使用氯工程电槽氯气处理设置有三条回流:钛风机出口回流至氯气洗涤塔入口,透平机自身回流,透平机出口回流至氯气洗涤塔入口。我公司就是如此,氯气压力比较稳定。 您问得有些模糊,主管上不用,只要连着水封就行了,但是主管和废气主管连接处最好设一个,我们的没加,其实手动也行 在总管上没有必要安装自控阀,槽内正压,就算紧急停车状态也不能关闭总管,应该到氯压机后进行处理,以免氯气在电解槽冲破水封造成事故 各位朋友,关于回流调节阀是采用哪种材质的自控阀门好呢,请赐教。谢谢
页:
[1]