新老氯气系统连接如何操作
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:33 编辑我厂新上二期氯碱,两个电解,两个氯气干燥,两套氯气输送(透平机),泵后并网进入一个氯气分配台,又分配到两套氯气液化,尾气进入一套盐酸系统。
不知有没有和我厂连接方式相同的两套系统,操作时应注意什么?
另外两套液化系统的液氯储罐没有平衡管,我认为不妥,但不知会有什么影响,有没有专家指点一二!
#
, , &
应该在分配台上设置两套回流管并能实现自动控制。以保证两套电解氯气压力的稳定。 我觉得贵公司的氯气系统的设计方式是比较可靠的,操作也比较方便,现在很多企业都这样设计。简称:”压缩后合并工艺线路”你提到如何控制2楼也讲了,即“设置两套回流管并能实现自动控制”。如果你们用透平压缩机因为三条回流线,情况就比较复杂点,但原理是一样的。
另外,你提到液氯储罐上没有平衡管问题。我估计你们的储罐的气相与尾气相连,没有与原氯相平衡,这样是可以的。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-2-15 10:22 编辑 ] 原帖由 hzggp 于 2008-2-15 08:07 发表
登录/注册后可看大图
。。。。。
另外,你提到液氯储罐上没有平衡管问题。我估计你们的储罐的气相与尾气相连,没有与原氯相平衡,这样是可以的。
...
对不起,我说的“平衡管”指的是液氯储罐气相上的平衡,不是指尾氯与原氯的平衡。新老系统储罐上气相不平衡,是否在操作时压力波动大些呢? 原帖由 hzggp 于 2008-2-15 08:07 发表
登录/注册后可看大图
我觉得贵公司的氯气系统的设计方式是比较可靠的,操作也比较方便,现在很多企业都这样设计。简称:”压缩后合并工艺线路”你提到如何控制2楼也讲了,即“设置两套回流管并能实现自动控制”。如果你们用透平压缩机因 ...
是否会因为一套系统跳闸后,影响另一套系统压力波动,引起连锁停车。
请问山东界内有哪家企业用这种方式操作。 怎么没有高手啊,这个话题没大有吸引力啊 1、你们的两套系统的尾气不是汇总到尾气分配台吗?
2、如果一套系统跳停,波动应该会有,但是不会太大,因为两套系统基本上是独立的,估计氯压机的出口压力会有变化,要变小,机组自身的调节应该能够跟得上,不会达到进口压力的联锁值。必要的时候,改手动调节。
页:
[1]