天龙八部 发表于 2008-3-10 07:57:39

我觉得不应该取消氢气泵联锁,本来电解槽突然停车,就是不正常的,若是在氢气系统着火,电解槽停车,氢气泵还在运行的情况下,有很大的危险.不能因为避免开泵就取消联锁.你那开泵很麻烦吗

ccedrj123 发表于 2008-3-10 08:44:02

你好,我这开机非常简单。按一下开关就可以了。

sanfu 发表于 2008-3-12 16:16:50

在氢压机的入口增加氢气安全水封和氢气水封装置,在入口处还要设置一切断阀,氢压机入口切断阀关闭的同时充氮自动阀打开,稳定好系统压力,调节好系统抽力,关闭回流阀。

xmbb8998 发表于 2008-3-14 10:18:00

我见过一次氢压机不停的状态,大家吓惨了.当时是试运行,联锁没开.
如果要取消联锁,氢压机不停的话必须要设置一个自动充氮装置和水封,避免对膜的损伤.
在事故时充氮装置必须立即打开才行

wgoywgoy 发表于 2008-3-15 09:37:19

还是停氢压机吧。虽然有方法可以不停,但是安全系数不是很高,以人为本,安全第一,还是停氢压机吧。
页: 1 [2]
查看完整版本: 怎样做到 氯碱系统停车氢压机不停