杨队长 发表于 2008-3-31 22:20:14

氯气正压水封的密封高度

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:15 编辑
氯气正压水封的密封高度你们公司是多少?是根据什么设定的?事故氯处理的抽力是多少?平时氯气总管压力控制多少?
[ 本帖最后由 杨队长 于 2008-4-1 06:29 编辑 ]

#


, , &

SNQMANYI 发表于 2008-4-1 08:04:05

正压水封密封高度是1米,根据氯气总管的最高压力和事故氯的压力来控制的!事故氯处理抽力是-15mbar,平时氯气总管压力控制为50mbar!

杨队长 发表于 2008-4-2 08:23:28

那总管氯气压力达到多少才能冲破水封?你们冲破过吗?

杨队长 发表于 2008-4-2 13:10:11

根据所说的条件,应该是85mbar的情况下会水封冲破。

杨队长 发表于 2008-4-3 10:43:33

哦,那你们的氯气压力控制的很稳定了!!!

杨队长 发表于 2008-4-3 12:04:23

压力正常控制在50mbar,在系统上有自动控制保证。

杨队长 发表于 2008-4-3 15:32:00

压力波动能够有多大呢?

杨队长 发表于 2008-4-3 17:13:09

小于5mbar