分子筛切换系统阀门信号不到位怎么办?
分子筛切换系统阀门信号不到位怎么办?检查不到位的原因,如果是反馈没有回来,到现场检查阀门真实位置,如果不到位,用扳手将其扳到位。
如果现场阀门已经到位,反馈没有回来,就要检查仪表系统了 到现场检查分子筛切换阀,限位器和常闭或常开的信号接点接触不良造成的;还有就是是否是阀门开、关不到位,出现机械卡滞现象;再就是阀门仪表气源压力不足从而造成阀门开、关不到位;另还要检查阀门气缸两端的气缸行程螺栓是否调节到位;这些现象都会造成分子筛切换系统阀门信号不到位; 楼上的分析透彻,这个在短时间要是能处理,分子筛就不用暂停,要是不能处理就要暂停分子筛,以免再生不彻底