空分DCS程序死机问题

各位海友遇到过吗:
       我厂采用的是东京空分6000空分,DCS用的是和利时的,在运行过程中发生切换分子筛走到一半程序死机,自调阀停在中间,机后放散自动打开,
两个分子筛水淹,电脑并未死机,鼠标、后台都能用,所有自调阀不执行指令。运行三年第一次发生,

黑客帝国 发表于 2012-7-16 19:21:14

好像出事故的火车用的就是和利时,哎,国产还有很长的路要走。

hait3202843 发表于 2012-7-16 19:53:43

两个分子筛水淹的原因是怎样造成的?自调阀不执行指令应该不会造成工况波动呀.

lishuyang0517 发表于 2012-8-2 16:36:31

空压机机后放散自动打开泄压,预冷系统未投入联锁,投入联锁估计也会造成水淹,因为任何命令都不执行,氧压机、预冷水泵中控都停不下来,需在现场停车。

whwglp 发表于 2012-8-3 10:40:36

DCS主控制器不工作或恢复到了初始状态,这不是好事情,但重新更新控制系统是不可能的;
对于和利时的系统,要关注自定义一字节的变量设置,其初始状态是“0”或“1”,即联系设置问题;
空分装置的联锁比较多,一般为检修方案,会设定一系列联锁切除,自定义“0”或“1”设置适宜,至少可避免重大事故发生,因为我遇到过类似问题,原因是对和利时本身的系统没有搞得太明白,在此给你以上建议,请技术人员进行全面的整定是有必要的!!!

出入 发表于 2012-8-3 10:56:10

这叫系统,不会连锁停泵走到那一步出现问题的具体说说

nmgsbl 发表于 2012-8-6 07:03:59

和利时已经声明,火车跟他没关系,你信么?反正我信了