gxl851101 发表于 2008-5-22 14:16:18

关于冷却塔冷却水的温度

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:48 编辑
我想问的是为什么冷却水的温度进口比出口高?要怎么设计?(pvc乙炔工段的冷却塔)
[ 本帖最后由 杨队长 于 2008-5-26 08:20 编辑 ]

#


, , &

knight500 发表于 2008-5-22 15:40:05

冷却塔本来就是用来冷却的!用来加热的塔应该叫预热塔或者是加热塔!
不知道你们厂那个工序用冷却塔来加热气体!
这两个设计上应该采用的材质都不一样!如果加热温度过高是否对塔会有影响?

wf35516481 发表于 2008-5-22 15:51:33

呵呵,同意楼上的说法,我第一次看了半天没看懂,能告诉我您为什么这么认为么?

weiqifeng 发表于 2008-5-23 13:14:44

如果想达到冷却水的问题进口比出口高,哪么物料的温度应该低于冷却水的温度,我想问一下,老哥,你设计的是冷却塔么,不是预热器吧

gxl851101 发表于 2008-5-24 13:50:21

是冷却塔。乙炔气进口温度是80摄氏度,出口温度40℃,进口水温37℃,出口水温32℃,这其中的热量损失是不是靠水蒸气蒸发散热啊?

燕草如碧丝1024 发表于 2008-5-24 14:30:32

原帖由 gxl851101 于 2008-5-24 13:50 发表
                              
登录/注册后可看大图
是冷却塔。乙炔气进口温度是80摄氏度,出口温度40℃,进口水温37℃,出口水温32℃,这其中的热量损失是不是靠水蒸气蒸发散热啊?
楼主,你确定你的进出口温度没有搞错,照你这样说,热量去哪儿啦,凭空消失啦

新鲜人儿 发表于 2008-5-25 21:26:46

应该是进出口搞反了。

knight500 发表于 2008-5-26 14:36:08

原帖由 gxl851101 于 2008-5-24 13:50 发表
                              
登录/注册后可看大图
是冷却塔。乙炔气进口温度是80摄氏度,出口温度40℃,进口水温37℃,出口水温32℃,这其中的热量损失是不是靠水蒸气蒸发散热啊?
昏倒!!
您应该去查查您的设计要求是不是这样的!您这样的要求天才都设计不出来这样的冷却塔!

clq20040107 发表于 2008-5-26 19:30:45

仪表接错线了,把进出口温度计的信号线接反了
页: [1]
查看完整版本: 关于冷却塔冷却水的温度