maimai 发表于 2008-6-6 14:12:12

槽电压的上限是多少?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:42 编辑
我们用旭化成124个单元槽槽电压一般控制在400V以下如果达到410V时要求紧急跳车,这是怎解
[ 本帖最后由 杨队长 于 2008-6-10 16:47 编辑 ]

#


, , &

hiwxj 发表于 2008-6-6 16:25:40

这个问题我也很感兴趣。哪位可以提供一下各种膜与槽的最高电压?

wqhhlf 发表于 2008-6-6 17:31:49

这种说法本身就是不对的,最高电压指的是什么电压?
是整流系统的电压限值还是什么?
是单元槽电压还是总电压?

maimai 发表于 2008-6-7 12:44:45

是整流系统对电压的限值,目的也是为了保护电解槽

zhoulin871011 发表于 2008-6-7 14:06:39

槽电压国家2008年对氯碱企业生产的能耗已下达定额了。离子膜生产在4.5KA/M2的电流密度下,生产32%的碱综合能耗应小于2450度、吨100%碱。因此,你公司电槽运行的槽电压应以电耗为依据。当然,也与你离子膜配套的整流设备的能力一致。你公司整流器最大电压410V,决定你的槽电压。离子膜电耗是决定换膜、阴阳极重涂的依据,需要进行经济衡算。

杨队长 发表于 2008-6-7 15:55:30

应该不是日本人的要求吧?

bhlzmzl 发表于 2008-6-7 23:50:49

氯工程的槽子是怕电压突然长高,导致电解槽爆炸,设置的。旭化成的不知道。

nanren2 发表于 2008-6-8 07:31:23

原来是保障整流系统的安全,现在应该是为了保证节能,节能审计,不过好像才开始.对于电槽只要是阳极效率有保障的情况下,可以继续运行.

gzz1979 发表于 2008-6-8 08:41:42

对于槽电压到底能够到多大的上限我是这么理解的,它的高低直接影响电耗,过高的槽电压会造成电槽的负载增大特别是电极,当达到一定的值时肯定会造成电极的烧毁熔断。现在对于槽电压一般到多大需要检修是根据经济效益来计算的也就是电耗,这个值肯定是低于电解槽的运行负载承受上限。

yxliang123 发表于 2008-6-10 15:39:13

从以下两个方面来回复:
1.槽电压构成
            V=V0+VM+η阳+η阴+IR液+IR金
                式中:V___槽电压,V;
                        V0___理论分解电压,V
                         VM___离子膜电压降,V;
                        η阳___ 阳极过电压,V;
                           η阴______阴极过电压,V;
                        IR液____溶液欧姆电压降,V;
                        IR金____金属导体中欧姆电压降,V.
            理论分解电压是一定的,其他项目均与操作条件和膜结构有关.
2.影响槽电压的主要因素
a、膜结构b、电流密度c、烧碱浓度d、两极间距e、阴阳极循环量f、温度g、盐水中杂质h、槽结构,特别是阴阳极活性涂层i、开停车次数j、电解槽压力和压差k、阳极液PH值l、阳极液NaCl浓度
由此,槽电压没有绝对的上下限。
页: [1] 2
查看完整版本: 槽电压的上限是多少?