液氧泵互备控制系统如何设置
液氧泵在线互备,泵出口压力、外送流量、外送压力与变频器频率、泵副线阀开度、放空阀开度之间是如何对应控制的?我们在线冷备采用的是变频器负荷10%,回流阀全开,运行泵故障时冷备泵变频器自动加负荷至运行泵故障前的负荷,但回流阀依然保持全开,需要手动关小。
xhy501 发表于 2011-7-31 23:40
登录/注册后可看大图
我们在线冷备采用的是变频器负荷10%,回流阀全开,运行泵故障时冷备泵变频器自动加负荷至运行泵故障前的负荷 ...
如果这样设置的话,调整不及时的时候,没法保证正常供氧嘛? 那你这两台泵在同样的转速下是压力不一样的,而且你要是加转速过快的话,对泵不好,关回流不及时对用户影响太大,关的太快有可能汽蚀 有空看看我发的氧泵连锁图例,上面很清楚的介绍的有
页:
[1]