koreaboy 发表于 2011-7-23 08:19:43

液氧泵互备控制系统如何设置

液氧泵在线互备,泵出口压力、外送流量、外送压力与变频器频率、泵副线阀开度、放空阀开度之间是如何对应控制的?

xhy501 发表于 2011-7-31 23:40:45

我们在线冷备采用的是变频器负荷10%,回流阀全开,运行泵故障时冷备泵变频器自动加负荷至运行泵故障前的负荷,但回流阀依然保持全开,需要手动关小。

孤心 发表于 2012-7-30 14:57:30


xhy501 发表于 2011-7-31 23:40

                              
登录/注册后可看大图
我们在线冷备采用的是变频器负荷10%,回流阀全开,运行泵故障时冷备泵变频器自动加负荷至运行泵故障前的负荷 ...
如果这样设置的话,调整不及时的时候,没法保证正常供氧嘛?

haobing753 发表于 2011-7-31 23:40:00

那你这两台泵在同样的转速下是压力不一样的,而且你要是加转速过快的话,对泵不好,关回流不及时对用户影响太大,关的太快有可能汽蚀

爱学习的小孩88 发表于 2012-7-30 15:35:34

有空看看我发的氧泵连锁图例,上面很清楚的介绍的有
页: [1]
查看完整版本: 液氧泵互备控制系统如何设置