22546831 发表于 2008-5-27 15:08:22

盐酸贮罐底部要垫砂子吗?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:37 编辑
玻璃钢材质的盐酸贮罐底部要垫砂子吗?

#


, , &

shizhiyong001 发表于 2008-5-27 16:58:44

应该是要放沙子的,然后在最上面再打基础,基础上面再防腐就好了。

jieg 发表于 2008-5-27 17:14:06

楼上的朋友,光你说了不算,有这方面的规范或标准吗?我查了两个多小时,没找到。哪位能够提醒一下
static/image/smiley/default/sweat.gif

mingyanping 发表于 2008-5-27 17:18:34

应该加沙子或别的东西将底部填充实在,增大底部受力面积。我们有过教训,一个放置在2楼的磷酸储罐最初忽视了这个问题,用几匹工字钢在底部作支撑,结果两年后罐子底部裂开了,差点出环保事故

dangqi 发表于 2008-5-27 21:11:43

必须垫,否则罐底容易坏,我们有个小罐就因为下面没有垫沙子,裂缝后老漏,处理了几次无果

wpdeng 发表于 2008-5-28 10:31:10

基础用水泥浇筑,做好防酸措施,并垫上橡胶板,这样贮槽受力比较均匀。

tfx511024 发表于 2008-5-28 11:00:57

标准做法:
设备基础施工完毕后,对盐酸的储罐基础表面要做特殊的防酸处理,处理完后设备基础表面要平整,水平,对于盐酸储罐多为平底玻璃钢罐,为了保证低部受力均匀,防止因不平,或尖锐物长时间造成罐底局部应力太大,发生破裂,所以在安装罐前必须垫沙,垫沙后对底座部分应二次做局部防腐处理!
对于所有材质的平底储罐都要做以上处理.
[ 本帖最后由 tfx511024 于 2008-5-28 11:03 编辑 ]

LIUSB 发表于 2008-5-28 12:31:31

这方面的规范倒是没有见过,根据经验是要这样的,可以保证在物料进入贮槽之后,所产生的形变为砂子所补偿,保证比较好的受力状态。

xb1966 发表于 2008-5-30 20:58:48

这要看是立罐还是卧罐,如果是立罐就要填沙子;如果是卧罐就不要填沙子

pvc98 发表于 2008-6-1 17:27:33

盐酸储罐是否要垫沙子,主要看储罐的结构形式、材质和大小。
如果是平底平盖的立式罐,由于接触面积大,最好在罐底垫30~50mm厚的细沙子,以消除受力不均匀时产生的应力;卧式储罐就不用垫沙子了,鞍形支座做好后铺一块5~10mm的橡胶皮即可。
如果是玻璃钢、法奥里特、PE、PVC等非金属材质的盐酸罐,安装时最好都垫沙子。
如果罐子太小,仅1~2方,就不用垫沙子了。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-6-2 13:39 编辑 ]