xiansheng 发表于 2012-8-14 09:03:29

如何确定液氧泵回流阀的开度?

如何确定液氧泵回流阀的开度?

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-8-14 09:41:33

我们的液氧泵回流阀是根据液氧泵的出口压力来调节的。一般都是这样的吧。

buchaqian 发表于 2012-8-14 09:45:32

根据液氧泵出口压力自动调节开度

krcczjh 发表于 2012-8-14 11:23:28

我们也一样。

nlg0212 发表于 2012-8-14 11:40:46

我认为回流阀的开度判断不是单单看出口压力,应该从以下方面分析--------流量、电流、压力,再就是找仪表标定!

安徽空分之友 发表于 2012-8-14 16:33:24

1、一般情况氧泵回流阀开度的设定和泵出口压力有直接关系,通常主泵的回流阀(运转泵)最好是在全关闭状态,如果有回流,会消耗主冷液面,增加能耗,不建议有开度。
2、备泵的开度各单位控制不一样,根据设备选型不同,略有差异,我们单位控制在30开度。
3、在启动氧泵时,回流阀开度的确定依据主要是:泵满负荷时所通过的量,如果此时开度不够的话,会影响泵启动负荷、时间,对泵的变频器、电机会产生一定的损伤,泵回流阀开度是否合适主要看启动操作时泵的频率(当下泵压低于该频率下设定的压力,但是不要差别过大,越小越好,大了说明你的回流阀开度不够)始终比设定该频率下的泵压高就好,通常启动泵时回流阀一般全开。全开的道理也是跟启动水泵的道理一样。

爱学习的小孩88 发表于 2012-8-17 18:32:06


6楼
发表于 3 天前 |只看该作者
通常主泵的回流阀(运转泵)厂家指导最好是在全关闭状态,如果有回流,会消耗主冷液面,增加能耗,不建议有开度。我们回流开度在10个,
备泵的开度各单位控制不一样,根据设备选型不同,略有差异,我们单位控制在50开度。
在启动氧泵时,回流阀开度的确定依据主要是:泵满负荷时所通过的量,如果此时开度不够的话,会影响泵启动负荷、时间,对泵的变频器、电机会产生一定的损伤,泵回流阀开度是否合适主要看启动操作时泵的频率(当下泵压低于该频率下设定的压力,但是不要差别过大,越小越好,大了说明你的回流阀开度不够)始终比设定该频率下的泵压高就好,通常启动泵时回流阀一般全开。
再就是找仪表标定,检查定位器
页: [1]
查看完整版本: 如何确定液氧泵回流阀的开度?