杨队长 发表于 2008-6-17 23:01:18

磁翻板浮球液位计

蜂王浆 发表于 2008-6-18 08:19:33

磁翻板液位计也是可以实现远传报警的,具体的不好细说。

让雷诺 发表于 2008-6-18 14:24:52

建议用浮球式(可靠)另加雷达式或双法兰式(双保险)

不准重名 发表于 2008-6-20 09:51:22

现场采用磁翻板液位计,便于现场巡检观察液位,DCS采用远程液位,两个可以同时参考,万一有哪个失灵有一定依据

qxpsq 发表于 2008-6-20 21:19:40

我公司目前所用如4楼所言,只是用锰管焊接的。使用时以结霜部位及操作人员手感相结合的办法来判定液位高低。

jieg 发表于 2008-6-28 20:00:24

看 我们单位 的

不准重名 发表于 2008-6-28 21:27:50

楼上朋友,你们液位计前阀是什么型号的?双阀连装,压力不低,两个阀的密封面应该不一样吧,一个凹面,一个凸面?
现在的设计院都很不负责任,仪表穿线管老喜欢走地面上,液氯贮槽接管不加厚处理,呵呵!

jieg 发表于 2008-6-28 21:34:53

液氯贮槽液位怎么即不结霜又不化水(明明是有液位的)?

zzccyy 发表于 2008-6-28 21:48:36

高压法的

zhoulin871011 发表于 2008-7-10 23:39:24

请问,第三图是什么类型的液位计?.
页: 1 [2]
查看完整版本: 液氯贮槽的液面计都是使用的什么型式?