我们厂今年6月份因雷击,造成电解系统仪表卡件损坏了9块,差点造成排液!
各位大虾:由哪家单位仪表系统防雷做得较好?介绍介绍好的经验。

#


, , &

wlntjs 发表于 2007-11-12 13:15:33

斑竹,我们这里搞仪表的人员好像不多啊,怎么没人支招啊?我向每个企业都会有这个问题,一般nch电解槽都要有高位槽厂房,脱氯塔厂房也很高,如果进口四合一高纯盐酸炉的话厂房也要超过20米,急啊!

瑞士军刀 发表于 2007-11-12 13:24:54

按照仪表系统要求做防雷接地啊,需要作单独的仪表系统接地,接地电阻小于4欧姆。不要和建筑物防雷,设备接地,管道静电接地等相连,接地要离厂房15米外等。还有好多防雷具体要求参见规范做法。

孙聆匀 发表于 2007-11-12 14:27:19

建议楼主找设计院索赔,他们设计失误了,防雷接地很重要的一块啊,要不就是你们的接地网遭破坏了

mingyanping 发表于 2008-1-28 13:50:57

系统应该单独接地,与电网接地保持一定距离,具体看电气防雷接地规范

fangyjun 发表于 2008-2-19 14:21:12

我曾经做过6年仪表现场工程师,我有几点见解 供参考:
1、不能指望屏蔽电缆解决一切
2、采用完全屏蔽电缆桥架
3、在电缆桥架内部做静电消除装置,接地点应该做到(按区域)好
4、增加仪表供电滤波装置

dm2067 发表于 2008-7-10 08:46:39

建议在设计时参照SH3083—1997标准

netyugihc 发表于 2008-7-10 11:01:13