sunjinfu 发表于 2008-9-15 13:32:25

如何判断液氯贮槽底部出口连通阀(底阀)内漏

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:50 编辑
如何判断液氯贮槽底部出口连通阀(底阀)内漏,如何更换?

#


, , &

杨队长 发表于 2008-9-15 13:35:20

关闭阀门后通过贮槽液位判断,如果只有一个阀门不停车无法更换,停车后处理干净阀门前后液氯后方可更换。

sunjinfu 发表于 2008-9-15 13:42:18

液氯贮槽与中间槽连通,分别采用双阀控制,需要抽空连接管道中的氯气,不知杨队长是否这个意思?

杨队长 发表于 2008-9-15 13:48:54

由于看不明白您说的意思,只能建议如下:将准备更换的阀门前后的液氯都要处理干净。这应该不是问题的问题,反正不能阀门前后有氯气的时候更换吧!

gzhd 发表于 2008-9-17 08:23:05

更换和检修的前提条件就是要把物料处理干净,更何况是氯气

viviany 发表于 2008-9-17 08:50:17

如果在使用中,可以观察使用罐液位下降情况,并且观察没有使用的罐内的液位是否存在下降的现象,如果存在下降的现象,则说明阀门有内漏。

viviany 发表于 2008-9-17 08:50:35

如果在使用中,可以观察使用罐液位下降情况,并且观察没有使用的罐内的液位是否存在下降的现象,如果存在下降的现象,则说明阀门有内漏。

viviany 发表于 2008-9-17 08:56:26

如果在使用中,可以观察使用罐液位下降情况,并且观察没有使用的罐内的液位是否存在下降的现象,如果存在下降的现象,则说明阀门有内漏。