xpxpxp001 发表于 2008-7-21 08:53:20

氢气二次加压

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:48 编辑
我公司氢气换热、洗涤后通过氢气总管供给不同用氢地方,现有一用氢压力较高的地方,需将氢气加压后再使用,想在氢气总管处引出氢气,加压后供给用氢的地方可否。总管后加压机前没有缓冲罐。

#


, , &

杨队长 发表于 2008-7-21 11:15:18

不赞成,极力不赞成,最好加一个较大的缓冲罐,如果可能的话应该加一个氢气柜!

zhlbaby 发表于 2008-7-21 11:22:23

你们的氢气有很大余量的话,可以尝试下,不过其他用户的氢气压力会有变动。
建议加个缓冲罐!!并且氢压机入口出口压力能DCS控制。

zhoulin871011 发表于 2008-7-21 11:32:09

可行!!!但必须增加缓冲罐以及自动调节装置,否则,安全不能保证。根据你用氢需要的压力,可以考虑罗茨风机或者纳氏泵!!!!

wangxineng 发表于 2008-7-21 15:42:40

增加缓冲罐非常必要,否则会引起总管的压力波动,同时还建议增加安全水封.用水环泵增压更安全.
static/image/smiley/default/smile.gif

tfx511024 发表于 2008-7-22 10:26:02

对于氢压机来说是成熟的技术,应根据你所需压力和流量的大小来匹配合适的机型,对于是否加罐,需要根据你的流量和回流压力的大小来计算,不过加上是稳妥的,前后都需要加。设置回流和平衡,如果流量调节频繁,最好加变频。

wlntjs 发表于 2008-7-22 12:13:33

根据楼主所说:
1、氢气总管引出支管是可行的,但是最好是在分配台引出。同时在根部需要考虑氮气管路(dn25就足够),双阀,中间加排空,两个用处,一是置换,二是联动调试用。
2、新增压缩机前需要设置缓冲罐,体积应根据外供气量定,理论上讲在符合规范的前提下,越大越好,同时需要考虑自动放空管线,作为后续氢压机跳停或故障时的紧急放空(自动放空设定压力可根据情况定),这样有利于尽量减轻对前道工序,特别是整个大系统的影响。
3、压缩机的选型,根据目前节能减排的要求,建议选用活塞往复式,这要比液环式效率高的多。
4、这只是压缩中的一小部分,另外还有许多问题需要在设计时全面考虑,因为这毕竟是氢气系统,氢气站、氢氧站有非常严格的规范要求。

smhg008 发表于 2008-9-20 16:53:27

设置缓冲罐,可以用,
页: [1]
查看完整版本: 氢气二次加压