吴明华 发表于 2008-9-28 01:52:40

液氯使用问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:41 编辑
液氯使用问题
1.某氯化车间,电气设备是否需要防爆。
2.氯是易燃易爆介质吗?
请说明依据。谢谢!
(对硝苯胺通氯进行氯化反应,没有其它物质,不需要加热,常压)
[ 本帖最后由 yunzhongwu6753 于 2008-9-28 21:48 编辑 ]

#


, , &

citysouthwolf 发表于 2008-9-28 09:28:35

氯化车间应该防爆。
氯在特定条件下可燃可爆,比如说氯和氢气混合易爆炸。

君艺 发表于 2008-9-28 09:37:25

氯是不燃烧的,但是是助燃烧的,和氢混合可以剧烈燃烧或者爆炸,在一定的高温下还可以和铁发生反应燃烧。干燥的氯气还可以和钛反应燃烧。
static/image/smiley/default/smile.gif

君艺 发表于 2008-9-28 09:39:43

如果车间只是单纯的,一种介质氯气的话,我认为可以不要防爆的。

87fan 发表于 2008-9-28 20:00:10

氯不需防爆,但对硝苯胺就需要
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-9-29 16:34 编辑 ]

jjf278204 发表于 2008-9-29 12:20:49

液氯不是易燃易爆物质,对硝苯胺遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。与强氧化剂接触可发生化学反应。
所以不必防爆

xudp 发表于 2008-9-29 14:59:32

氯气不是可燃物,是一种强氧化剂,要看车间内的有哪些物质,是不是防爆区,这是有手册可查的,这设计单位应该考虑到的问题,如果只是单纯的氯气,是不需要防爆的,还有就是要考虑到在氯化过程中是否有易燃易爆物质生成。

杨队长 发表于 2008-9-29 18:03:47

防爆可以在出现氯气泄漏的时候防止对仪表电器的腐蚀。

吴明华 发表于 2008-9-29 18:49:54

液氯不是易燃易爆物质?
氯化是高危工艺,要求整改:安装温度、压力等自动化控制。
但实际操作没有压力表、压力阀,在常压下(放空管)通氯化,反应釜夹套开冷却水即可,最高温度在50度。

yt123456 发表于 2008-9-30 12:59:56

氯气为不可燃气体,但它为助燃性气体。对液氯生产车间应用防爆电器。对你们的氯化车间我认为也应使用防爆电器,氯化是高危工艺,液氯储存也应注意防火、防高温、不得与明火接触、不能在钢瓶上引弧烧焊等。