我爱爆米花 发表于 2012-8-29 10:06:36

空分安全阀怎么设置

各位专家,我想问一下,我们要上10000的空分,安全阀前要不要设置手阀,安全阀怎么校验?常规怎么设计,谢谢

jiaoxiaoli1976 发表于 2012-8-29 10:18:03

本帖最后由 jiaoxiaoli1976 于 2012-8-29 10:21 编辑
安全阀前是不允许设置手阀的。规定安全阀的校验每年至少一次。
还可以看看这个:
安全阀管线前是否需要加设手阀?
https://bbs.hcbbs.com/thread-988896-1-1.html

krcczjh 发表于 2012-8-29 10:47:33

在国标中安全阀前不能安装阀门,但在中石化标准中有些地方是可以安装阀门的。化工企事业可以按中石化要求来做,没有问题的。

hxm2087 发表于 2012-8-29 11:50:42


jiaoxiaoli1976 发表于 2012-8-29 10:18

                              
登录/注册后可看大图
安全阀前是不允许设置手阀的。规定安全阀的校验每年至少一次。
还可以看看这个:
安全阀管线前是否需要加 ...
安全阀前可以设置手阀,利于检修和拆装,但必须常开。

hxm2087 发表于 2012-8-29 10:18:00

安全阀校验是有专业部门来做,但有的单位也有自己做的,安全阀的设计是根据工艺需要(工艺安全为主要原因)才设置的

kuailegxb 发表于 2012-8-29 11:54:45

这个正常没有,后来工艺改进有了阀门,不过羊毛出在羊身上,你加了也的常开,还有就是费用得你出,重点的可以加,别的还是算了。

jiaotu3102 发表于 2012-8-29 17:18:40

规范上安全阀前不能加阀门,但实际上最好还是加上阀门方便拆卸年检,毕竟安监来检查只是检查你安全门年检了没有,而不会关心你安全阀前有没有设阀门
我们除了一些比较不好拆卸的,阀门太大的,不加其他的都加,用截止阀不能用闸阀,否则阀门坏了容易出事。阀门加上后全开把手轮也拆了,保证不会有误操作

lyqq1982 发表于 2012-8-29 23:31:16

呵呵 这个是不允许的,尤其在设计的时候 是通不过HAZOP审查的,但是我们单位的自己改造的时候就加上了,因为你不可能因为安全阀漏液就停车啊 可以把手阀关掉,然后检修啊
页: [1]
查看完整版本: 空分安全阀怎么设置