wxz_9999 发表于 2007-10-30 14:44:38

烧碱项目仪表

我公司最近拟上10万吨/年离子膜烧碱项目,离子膜烧碱项目介质很多都是强酸强碱,还有少量泄漏的腐蚀性气体。对仪表的腐蚀极其严重,在此想请教各位在选型严格要求下还有没有防腐的技巧?
       离子膜烧碱项目控制点虽然不是很多,但是有很多的控制点都很关键,一旦出现失控就将出现安全事故,所以在控制过程中加入了很多的连锁控制点,连锁控制点多了很多时候就将因为一个点出现故障就将造成全线停车,在此想请教一个比较优化的控制方案?
       在离子膜烧碱项目中很多腐蚀性介质若采用贵重金属成本太高,若采用钢衬四氟的又不是很耐用还有温度的限制,若是采用全塑价格贵、也不知道是否能不能耐用,还望各位多多指教。

liuxf 发表于 2007-10-30 15:09:14

我所在的公司正如楼主所说的项目一样,也有一个年产10万吨/年离子膜烧碱的项目。我公司采用横河西仪CS3000控制系统,很多的连锁控制点,正如楼主所说的“连锁控制点多了很多时候就将因为一个点出现故障就将造成全线停车”我也是深有感受,以前经常半夜起床赶到工地处理故障,不过现在生产正常了就很少出现问题了。仪表的选用根据防腐要求和自身势力就行了,想用完美的仪表也是不那么好找的(如果有朋友知道请分享一下),我们在这一项目中采用的是霍尼威尔变送器,平时也就是多抹黄油,外表用塑料口袋套起来,两年多了仪表看起来就想新的一样,很少出现有腐蚀的情况。这只是我根据平时工作所得经验,如有什么不对的,请大家指正,谢谢!

wxz_9999 发表于 2007-10-31 08:58:30

不知二楼朋友是那个单位的啊?不知你说的变送器抹黄油是在什么地方抹啊,是在法兰变送器的法兰上还是在过程连接头和接液部分的外壳,经常在变送器外边套一个袋子怎么在现场观察啊?我们原来公司也有烧碱项目的,很多的仪表比如阀门很容易执行机构上的油漆就被腐蚀掉了,特别是盐水,一旦泄漏出来就将结晶,将会损坏阀门的密封和阀体,不知在你们那里的情况如何啊,还望各位多多指教啊?

wxz_9999 发表于 2007-11-7 09:44:49

怎么现在没有人来回复了,欢迎大家提出问题,相互交流,是对别人的帮助,也是对自己的技术的提高。

best1976 发表于 2007-11-21 10:24:28

仪表选型要和你所测量的介质的温度好腐蚀性有很大关系,有些材质耐强酸可以,但对氯离子不行,如316L ,测量氯离子的双法兰差压变送器膜片选用钽膜片最好,膜片上摸黄油的方法还没听过,不知有效果没有,对测量又没有影响?

chenjincn 发表于 2007-11-23 15:26:53

温度一般是衬F46的,压力选膜片,材质可以选钽,哈氏C,集中流量电磁,液位雷达或者双法兰差压变送器,阀门选衬塑或者普通单座阀,氯系统压力载2.5MPa以上,最好用凹凸面法兰

wgh26 发表于 2008-3-11 16:02:16

用黄没估计在法兰或丝口连接处的吧,一次盐水空气很少用自动化控制,其它岗位的环境还好,穿上塑料袋套外套,我感觉还是有一定防护效果的。

ccsse 发表于 2008-3-12 10:32:17

最近单位马上也要设计烧碱项目了,先来学习下,到时设计的时候在来交流下。

shell 发表于 2008-3-13 10:56:11

黄油一般抹在外壳,双法兰测量液位建议使用导波雷达(衬F4),实在为省钱,可以考虑隔离罐加隔离液(当然不能反应)配差压变送器(非法兰),流量考虑电磁,也可以选衬氟转子流量计,温度衬氟,压力也用隔离罐!
效果也很不错!
现场仪表外防腐必须考虑,如黄油,包塑;滴溅可以仪表箱,也可包塑料袋,起到隔离作用。

naska 发表于 2008-3-13 14:32:02

2楼,你们DCS的I/O卡件采用的G3的还是普通的?