lyqq1982 发表于 2012-8-30 10:40:29

我们的装置也没有,出于安全考虑,是不允许的!氧气是很危险的,氧气的流速是又规定的,为防止误操作,引起氧气流速过快,引起爆炸,这个是绝对不允许加的,反正国外是肯定不让加的 hazop审查都过不去。
如果这个阀门故障了那就要停车检修,可以拿后备系统顶啊。

lyqq1982 发表于 2012-8-30 10:44:49

补充一下,为了切断氧气管网与外网的联系,在氧气总管或者缓冲罐后还是要加的!个人见解,仅供参考。还有氧气管线的充压阀是手动的小阀。总之,氧气管线是要慎之又慎的,因为确实非常的危险。

cylin_214 发表于 2012-8-30 11:45:44

冷箱和贮槽是独立开的,在贮槽进口还是有必要设计一个阀门用于隔离。
页: 1 [2]