czdeyy 发表于 2013-1-3 09:59:03

遇到过有水从水冷塔顶喷出来的情况没?

本帖最后由 youxinxinyou 于 2013-3-28 10:36 编辑
    水冷塔是敞口的,上端有除沫器,你们遇到过有水从塔顶喷出来的没?就像下小雨一样.
我们讨论的是有可能是除沫器坏了,或者除沫器上有冰堵,导致局部污氮气流速过快带水.
请各位海友指教.

gader 发表于 2013-1-3 10:13:42

把去水冷塔的污氮量降低点,有可能是量太大了,应该有个压力显示吧,参考下一下的数值

czdeyy 发表于 2013-1-3 12:58:01

污氮气的量没有变化,压力也是,这个方面可以排除了,我想问题还是在水冷塔里边.

baohaihu 发表于 2013-1-3 13:52:59

有可能是水冷塔里的填料污垢较多,导致氮气上升的空间面积减小,从而流速增加导致带水出来。我想问问水冷塔是敞口的,那下雨不是有水直接流入水冷塔吗,敞口的上方应该有个盖子吧!

gader 发表于 2013-1-3 14:11:43


czdeyy 发表于 2013-1-3 12:58

                              
登录/注册后可看大图
污氮气的量没有变化,压力也是,这个方面可以排除了,我想问题还是在水冷塔里边.
如果温度可以,先减点污氮量,不然水都浪费了,有机会还是要检查下

czdeyy 发表于 2013-1-3 12:58:00

没有盖子,雨水的话,不是特别大的雨一般还进不到塔里,因为有几万方的污氮气在那呢.
污氮气也想减,可是没地方可去啊,憋着吧上塔压力受不了,去分子筛吧也不能去太大量.

wdt817 发表于 2013-1-3 14:36:49

应该是气量过大引起的 如果水冷塔结垢的话 那水冷塔溢流口应该会流水出来 所以结垢这种情况可以排除

xdcome 发表于 2014-12-13 16:00:00


czdeyy 发表于 2013-1-3 14:36

                              
登录/注册后可看大图
没有盖子,雨水的话,不是特别大的雨一般还进不到塔里,因为有几万方的污氮气在那呢.
污氮气也想减,可是没地 ...
什么是污氮气啊?能不能解释下了

lifawei109 发表于 2013-1-3 20:28:59

你们家的水冷塔一直在下雨吗?一直下雨估计是顶部的捕雾器丝网有缝隙了。

zyq777888 发表于 2013-1-3 22:52:58

这种情况一般都是顶部的捕雾器坏或者循环量增大了。冬季一般都是水蒸气形成的,可以忽略一部分。
页: [1] 2