球阀调节上不稳定,另外用碳钢的,你要结合你的工序和外界条件哈,如果外界环境水份含量大,建议还是衬氟吧!! 楼主你们的情况可能不完全是阀门的问题,你控制参数及压力变送是否有问题。我建议你们购买衬四氟、波纹管密封的调节阀。 衬氟的阀门使用一段时间以后,反应便开始出现滞后,我们分析可能是因为里面的衬氟时间长了会变硬,失去弹性。 原帖由 nanren2 于 2008-10-30 13:13 发表
登录/注册后可看大图
这个阀门用了很长的时间了已经11年了,是老外进口的。现在开不开关不严了,阀门是没有打开看,可是判断是阀体出问题了,所以想彻底的买一台。
从您提供的现场情况看,不应该是阀门的阀体出了问题,从控制系统与现场运行不同步的情况看,问题极有可能是出在阀门定位器上了。
处理意见:现场将阀门气缸的气源进口卸开,用0.3左右的气源(看一下阀门的工作气压)直接给阀门供气,看看阀门是否能正常开关到位。如果不正常则可以判断是阀体问题,正常则需要调试阀门定位器和阀体的配合。 理论讲,氯压机出口之后的管道及阀门、管件等可以采用碳钢材质的,因为氯气是经过干燥处理的,如果不放心的话,可以采用衬氟阀门,但是无论采用什么材质的阀门,密封面必须采用衬氟的,以确保密封良好。