检修前液氯气汽化器及管道中的三氯化氮如何安全处理
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:17 编辑装置停下来检修,发现液氯气汽化器及管道中的三氯化氮,请教专家如何安全处理三氯化氮,然后可以安全检修。
#
, , &
1、既然是装置停下来检修,发现液氯气汽化器及管道中有三氯化氮,那只有给装置接氮气,然后用氮气将液氯气汽化器及管道中三氯化氮排入碱池中处理(最好能分段吹;在拆卸法兰时要轻).最好再用水清洗液氯气汽化器及管道.
2、以后装置停下来检修之前,首先带液氯将设备及管道中的三氯化氮排入碱池中,然后再进行停车处理. 难道你们的汽化器和管道低点没有排液导淋吗?有的话直接接到中和系统排放就是了,但是一定要慢,注意安全。
如果没有排液导淋,说明你们公司本来就对安全不重视,最起码可以说想当初的设计者是个二百五! 对液氯汽化器一般应定期进行排污处理,在装置停车后,对汽化器及管道应先进行定时间的排污,然后对其进行抽真空处理,要点是抽完立即上水清洗可以很好地防止三氯化氮的爆炸。 我们厂用的自己碱厂产的液氯,碱厂化盐用水是蒸发工段的冷凝水,10多年来没有发现有三氯化氮。 用15%~20%的碱液清洗。一般处理三氯化氮都用这种方法 排污后用碱液吸收即可