电解槽电流短暂波动.
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:02 编辑本厂有自备电站,现在负荷较低,在启动碎煤机的时候,电解工段复极槽电流出现波动,出现时间较短,越5、6秒.后自动恢复。
分析是整流有隐患,暂时未找出,诱因是电站启动大型设备造成的。
请问大家如何自查,如何避免在次发生?
另外要说明:启动碎煤机每班要1、2次,以前未发生过以上事故。本班又重新启动和关闭碎煤机,确实存在比较大波动,关闭时又没事了。电站孤网运行.
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-11-19 21:19 编辑 ]
#
, , &
可能是大的电机启动过程中导致的电压低,我们曾经发生过高压电机启动导致10KV电压下降,致离子膜系统跳闸停车。 出现这种情况肯定是电压波动影响,我们厂也是自备电厂。并且由于现在的市场影响,集团公司的其他分厂大部分都停车了,所以电厂采取了一炉一机运行。孤网运行电压在启动大型设备时,波动很大。所以我说如果你的整流稳流在要求范围之内,那肯定是电厂调节不及时的原因。
static/image/smiley/default/handshake.gif
我不认为是电厂调节不及时,孤网运行电压在启动大型设备时,波动很大。你厂的波动范围是多大啊。贵厂的机组现在的发电量是多少啊。贵厂是如何避免以上问题的发生的。fa
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-11-20 22:25 编辑 ] 想要完全避免是不可能的,只能加强联系电厂,及时调整。 是不是放一路市电,用于碎煤机开停。电槽电流波动尚好,氯泵等跳阐更麻烦。 先降一点电流,然后再启动大型耗电设备 主要是大功率设备启动时瞬时电流过高,造成电压波动,这对离子膜电槽运行是不利的,应该避免. 造成电流波动的原因通常有:一次电压波动、反馈波动、同步电源故障。你所说的这种情况应该是碎煤机启动造成电压波动所致。一般单台发电机组的容量越接近电厂总容量,系统就越不稳定。一般如果条件许可,自备电厂还是应该并网运行。