20060107ljq 发表于 2008-12-2 09:56:14

室外氯水管线的防冻

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:03 编辑
谁能介绍一下室外氯水管线的防冻,而且流量比较低,有时还要停。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-12-3 13:02 编辑 ]

#


, , &

happyhh 发表于 2008-12-2 10:04:37

实在不行就打循环

nmhuridong 发表于 2008-12-2 10:10:26

下面这个帖子有,你可以选择你能实现的来用一种:
https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=112413
管线防冻一般方法:
1、加伴热
2、管线安装时尽量不留死角和盲肠。
3、停用管线要从低点排凝。
4、对于粘度大的介质管线间歇使用时,每次用过经后要用蒸汽(风)吹扫干净。
5、加强巡检,注意随时调整介质温度和流量。
6、对于一些特殊布置的管线,如果介质外排不会造成环境污染,可以小量现场排放。(一般不提倡)
7、防凝防冻工作要有重点,要对于那些一日冻凝、冻坏,会影响到到整个装置运行的管线要重点防护。
    当然以上的方法只是一般性措施,具体情况要根据现场来制定措施。
第二、这里也有一些相关的防冻:http://www.yzhr.com/cp11.htm

yt123456 发表于 2008-12-2 12:36:26

氯水在温度低于9.6度时结晶,故应从工艺操作角度出发才能解决

dingsr2008 发表于 2008-12-2 13:08:55

建议在外保温的情况下,加电伴热,保证管道温度,避免结晶

TMR1 发表于 2008-12-2 13:36:19

进行外加保温材料,若为金属管道可用蒸汽吹除,塑料管道可采用楼上所说的加电伴热等方法。

lam9602 发表于 2008-12-2 14:52:47

采用电伴热是一个好的办法,可以控制在一定温度,另外,养成良好的操作习惯,每次打完停泵之前,用氮气吹扫管线,使其中的液体排净,这样,减少冻堵的几率。

20060107ljq 发表于 2008-12-3 08:36:27

感谢各位,我们用的是钢衬四氟的管路。

zxy_73730 发表于 2008-12-3 09:22:34

1、管道首先必须进行保温处理;
2、加电伴热,保证一定的温度;
3、室外管道最低点加装排凝阀,在停用时可排净管道内积液;
4、使用完后,可用氮气吹扫干净管道。
页: [1]
查看完整版本: 室外氯水管线的防冻