ningyu 发表于 2008-12-10 18:50:37

氯气管道的射线探伤需要做多少?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:54 编辑
氯气管道的射线探伤需要做多少?

#


, , &

海友 发表于 2008-12-10 19:05:44

液氯管道要100%探伤,“金属管道现场施工及检收标准”上有,楼主可以到坛子里找

银河 发表于 2008-12-11 12:20:34

氯气有5%抽探就可以了!

9088yang 发表于 2008-12-11 12:34:33

一般是在20%吧,但也要看你自己要求
如果你认为有必要,你也可以100%要求探伤

virgoboy 发表于 2008-12-11 14:44:03

不是吧,氯气属于A1类剧毒流体,按压力管道分类,其管道应该属于GC1类管道,个人认为应该是100%探伤!!1
[ 本帖最后由 virgoboy 于 2008-12-11 14:50 编辑 ]

shangguan9977 发表于 2008-12-15 15:10:45

按08年压力管道设计标准是20%。

常青改 发表于 2008-12-15 15:47:43

根据GB5044的规定,氯气属于剧毒介质,根据GB50235《工业金属管道施工及验改规范》7.4.3.1的规定,输送剧毒流体的管道应进行100%射线探伤,其质量不得低于II级。
页: [1]
查看完整版本: 氯气管道的射线探伤需要做多少?