妹妹 发表于 2008-12-24 12:33:07

你们公司的下列自控阀使用效果好么?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:42 编辑
1、事故氯处理风机入口压力控制空气吸入阀
2、真空脱氯蒸汽喷射器入口真空控制回流阀
3、离子膜蒸发真空泵入口真空控制空气吸入阀
我们公司的这些阀门经常不太好用,要么全开,要么全关,要经常调整现场手动旁通阀门,你们公司的怎么样?
是可能什么原因造成的这种情况呢?

#


, , &

138972950 发表于 2008-12-24 13:02:42

1、事故氯处理风机入口压力控制空气吸入阀
2、真空脱氯蒸汽喷射器入口真空控制回流阀
3、离子膜蒸发真空泵入口真空控制空气吸入阀
这三处我们公司使用的美国泰科的切断阀,使用还不错的,并没有你说的上述情况。可以考虑进口阀,使用效果比国产明显要好。

safetyengineer 发表于 2008-12-24 19:33:17

建议采用进口阀,虽然买着贵点,但使用时间比国产的要长好多,还好用。

haining 发表于 2008-12-25 09:18:08

我见过的这几处阀门有的厂全部用手动阀调节,
手动把开度调稳了,只要生产负荷没有大的变化,运行也很稳定

妹妹 发表于 2008-12-25 12:53:53

那么请问楼上几位能不能给出这些自控阀的公称直径?我老怀疑设计的时候设计小了。记住要加上设计生产能力啊!
[ 本帖最后由 妹妹 于 2008-12-25 13:28 编辑 ]

rensheng0321 发表于 2008-12-25 13:03:29

除了蒸发真空泵入口使用手阀外,其余两处我们使用的是调节阀,也是进口的,从投产(我们06年初投产的)到现在没出现过问题,挺好用的
static/image/smiley/default/smile.gif

138972950 发表于 2008-12-25 13:20:40

答复5楼:
1、事故氯处理风机入口压力控制空气吸入阀,DN80
2、真空脱氯蒸汽喷射器入口真空控制回流阀 DN50
3、离子膜蒸发真空泵入口真空控制空气吸入阀 DN40

妹妹 发表于 2008-12-25 13:57:22

那么产能是多少?蒸发的产能是多少啊?

YBTYXM 发表于 2008-12-25 15:40:01

从1楼所说的自控阀门“经常不太好用,要么全开,要么全关,要经常调整现场手动旁通阀门”的情况,我认为属于阀门选择的问题。自控阀门出现开度过大或过小,说明了调节出现振荡,主要原因包括:1、调节参数设置不合理;2、备调参数现场设置不合理,检测数据滞后,影响控制的稳定性;3、调节阀口径不合适;请综合考虑以上因素。
自动调节回路的工作不正常,需从工艺、生产和自控等多方面找原因,方能彻底解决问题。

liuming31 发表于 2009-1-3 08:20:30

使用进口的,肯定没问题
页: [1]