jinxiangyu 发表于 2009-1-1 11:00:43

控制透平机的进口开度,开一部分本机回流防喘振

wlntjs 发表于 2009-1-1 11:17:56

1、20%负荷仅相当于700Nm3/h的气量,一般情况下,如果要想稳定控制在SCL以下,采取等流量控制措施,防喘振回流需要全开,而且回流管线直径应在DN150左右,当然这要根据机组具体情况确定,比如由运行时IGV导叶角度确定的性能曲线,找出对应的喘振点,便于运行控制。
2、很显然这种办法是不节能的,估计功耗在400KW左右,而且中间冷却器、旁路冷却器相当于满负荷状态,机组进口温度如果是夏天可能会比较难控制,冬天还无所谓,如果控制不好,也是比较容易喘振的;
3、20%的负荷对于离心式压缩机来说,实在不是一个稳定的工况。

yzhms 发表于 2009-1-1 23:07:51

可以考虑将回流的氯气回到干燥塔后,从而减少干燥系统的压力。

妹妹 发表于 2009-1-2 10:35:24

有人说氯气流量低了对干燥效果有影响,不知是否正确。

hzggp 发表于 2009-1-3 21:33:13

原帖由 yzhms 于 2009-1-1 23:07 发表
                              
登录/注册后可看大图
可以考虑将回流的氯气回到干燥塔后,从而减少干燥系统的压力。
回到干燥塔后那电槽的压力能稳定吗?

yangyang311 发表于 2009-1-4 17:54:32

可以安全及稳定运行,就是有点浪费,
页: 1 [2]
查看完整版本: 氯气透平机的运行