本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:41 编辑我把氯气鼓泡通入30%NaOH溶液的反应槽来吸收生产次氯酸钠,反应槽未加盖。请问这样要是操作失误了引起氯气过量而泄露怎么办?在环评上能通过吗?
#
, , &
鼓泡吸收生产次氯酸钠的工艺用的地方不多吧,我个人认为用吸收塔工艺生产次氯酸钠比较好。 应该可以通过。有直接向碱池中通入氯气生产次氯酸钠的装置,但碱液浓度一般低于18%
但建议将容器密闭,废气出口连接一个碱液吸收保护装置。 这样操作是有点危险呀,建议还是将碱槽改为密闭容器,增加一个小的风机将废气在进行一段吸收,就可以解决了 按楼主的描述,是存在较大的危险性,建议最好使用密闭的容器,本身次钠也是有挥发性的 这样做不太理想,一是30%碱浓度过高,二是吸收不够充分,影响环保,如降低碱液浓度到15%--18%,再加上重复吸收也可以
[ 本帖最后由 liuming31 于 2009-1-2 16:20 编辑 ] 你们车间次钠的味道 肯定不错 害死下面的员工了 这样的装置环评不能通过。采用槽式反应也应该有盖,反应的碱液浓度过高会增加副反应,尤其是槽式反应采取鼓泡吸收,没有搅拌的条件下生成的盐类更多,建议采用泵进行循环碱液并进行冷却,即达到搅拌和控制反应的温度目的。 采用槽式鼓泡生产次钠,一应注意液碱的浓度。二注意反应的温度。特别注意碱液浓度过高会生产盐以致堵塞氯气管道。