自备电出现问题,先拉哪个电槽?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:40 编辑自备电站出现问题,并外网电,可负荷不够用,要拉电槽,
有4台运行中。1台满负荷(强制式运行的复极槽),另3台百分之60负荷运行(自然式运行的复极槽),
先降那个比较好。什么原因。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-1-6 08:52 编辑 ]
#
, , &
孤网运行这种问题是经常出现的!既然有满负荷的也有60%的,那就要看电厂缺多大的负荷才能满足,如果那一台满负荷的电解槽能一台就解决问题那就马上降那一台好了!如果每台电解槽都降一点负荷能解决问题就更好了!这种问题主要看氯碱厂的调度和电厂的调度之间的协调能力了,当然有时也是来不及通知氯碱就采取了紧急措施! 建议从安全运行与经济运行的角度进行综合分析。通常自发电与外网的电价是有不同的,但是也要考虑到电网运行的安全与稳定。 先降哪一台,个人认为首先要根据调度指令,要求将总负荷降到多少能够稳定生产,然后再与车间领导商量降哪台或者停哪台
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-1-8 13:31 编辑 ] 主要考虑将哪一台便于操作,再一个就考虑降哪一台比较节能
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-1-8 13:33 编辑 ]
页: