ysywg325 发表于 2009-1-6 23:02:28

关于出槽压力表的安装位置

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:39 编辑
我是刚参加工作的,我厂刚开始安装管道(旭化成的工艺)。在电解槽出槽总管上安装了压力表PIT-233/234,电槽充液时会不会出现压力突变的现象,就是在差不多充满时,气体被液体压到压力表接管上而造成压力突变,压力表是不是装到再高点的位置比较好,请大家讨论一下!

#


, , &

QYCHAI0725 发表于 2009-1-6 23:42:29

现场压力表在安装时,还要考虑工作人员查看的方便,太高了可能查看起来有些困难,再说压力突变是因为刚开始进料时的物料冲击力导致,等稳定后压力也会稳定的,于安装高度应该是没有关系的,就像泵出口的压力表一样,刚开泵,压力会突然变化,稳定后,压力也会稳定的,是一个道理。

whs1 发表于 2009-1-7 10:08:35

楼上的说的很明白了,如果用在压力波动大的场合可用耐震压力表。

yhong 发表于 2009-1-7 12:48:21

旭化成电解槽出口压力表安装按图施工即可,注意测量管路内不要存冷凝水,以免产生测量误差。不会出现压力突变的情况。

乐天天 发表于 2009-1-7 13:38:24

原帖由 whs1 于 2009-1-7 10:08 发表
                              
登录/注册后可看大图
楼上的说的很明白了,如果用在压力波动大的场合可用耐震压力表。
楼主说的是氢气与氯气出口总管上的两个压力表(PI233PI234),一般都安装的为压力变送器,是数显的不是表针式的。所以装耐震压力表不合适。
static/image/smiley/default/handshake.gif

乐天天 发表于 2009-1-7 14:03:39

原帖由 ysywg325 于 2009-1-6 23:02 发表
                              
登录/注册后可看大图
我是刚参加工作的,我厂刚开始安装管道(旭化成的工艺)。在电解槽出槽总管上安装了压力表PIT-233/234,电槽充液时会不会出现压力突变的现象,就是在差不多充满时,气体被液体压到压力表接管上而造成压力突变,压力 ...
       朋友你问的问题很好,首先你说你是新参加工作的就能问到这个问题
我个人觉得很好。
       早些时侯PIT233/234是装在单槽出口总管分离器上部,这个位置在操
作时,可以很容易看到和方便操作,因为在出现问题时和正常操作时这两个
压力是相当重要的,并且在最短的时间内看到这两个压力也是很重的。后来
北化机在国内的工艺走向上改变了这两个压力变送器的位置,也就是你说的
在氢气和氯气的出口总管上了(单槽分离器的前面),北化机人员有他们自
己的看法,我们曾经和他们沟通过,但再改变位置可能性不大,因为让他们
改工艺图除非你能以绝对理由推倒他们,不然的话基本没有改的可能。现在
装的位置可能在实际操时不太方便,但在试槽漏方面可能会减小波动(我认
为在波破动时存在假像,因为在有液体进入时会产生真空)。另外北化的人
员说装在这个位置显示的数据更真实。不管是上述两个位置的哪一种,在充
液和水洗时一般都不会出现突变的情况,这个与操作水平有很大关系。
      
应注意的是:不能让出口总管里充满液体,不然肯定会压
力突变,造成压差较大波动。
      
页: [1]
查看完整版本: 关于出槽压力表的安装位置