如何防护氯气
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:36 编辑氯气的防护,
大家都用的什么招?
请分享一下,
包括氯气加热装置?
#
, , &
关于氯气的安全控制,无非就是以下几点:
1、工艺控制,不超温超压。杂质控制,严防石蜡、三氯化氮等。
2、做好封闭、扑消工作。
3、做好个人防护,空气呼吸器等。 请楼主学习下氯气安全规程 一般有以下几点吧:
1、 储存液氯的容器不得在露天布置;
2、 液氯储罐区应有事故备用罐,进出储罐的管道上应设切断阀,置换气体应经碱性溶液处理;
3、 起吊液氯钢瓶或钢罐应采用双制动吊车,在实瓶堆放场所应设稀碱液或有灰乳的事故处理池;
4、 液氯应采用气化器气化,气化的氯气应经过缓冲再进入氯化系统;
5、 液氯气化系统应有排污处理设施 1.液氯的充装压力不得超过1.1MPa。
2. 采用压缩空气充装液氯时,空气含水应≤0.01%。采用液氯气化器充装液氯时,只许用水加热气化器,不准使用蒸汽直接加热。
3.液氯贮罐,计量槽、气化器中液氯充装量不得超过全容积的80%。
4.严禁将液氯气化器中的液氯充入液氯钢瓶。
5.液氯气化器、预冷器及热交换器等设备,必须装有排污装置和污物处理设施,并定期检查。
6.为防止氯压机或纳氏泵的动力电源断电,造成电解槽氯气外溢,必须采用下列措施之一:
7.配备电解槽直流电源与氯压机、纳氏泵动力电源的联锁装置。
8. 配备氯压机、纳氏泵动力电源断电报警装置。
9.在电解槽与氯压机、纳氏泵之间,装设防止氯气外溢的吸收装置。
10. 设备、管道和阀门,安装前要经清洗、干燥处理。阀门要逐只做耐压试验。
11. 应将管内残留的流质、切割渣屑等物清除干净,禁止用烃类和酒精清洗管道。 原帖由 妹妹 于 2009-1-9 14:49 发表
登录/注册后可看大图
关于氯气的安全控制,无非就是以下几点:
1、工艺控制,不超温超压。杂质控制,严防石蜡、三氯化氮等。
2、做好封闭、扑消工作。
3、做好个人防护,空气呼吸器等。
再装个氯气泄漏报警器
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-1-12 17:52 编辑 ] 氯气加热最好用80度左右的热水,这样可以保证三氯化氮汽化,不能用直接蒸汽加热 预防措施:
1、因氯气接触广泛,毒性又大,因此各有关生产人员必须在思想上高度重视,工作中要随时注意防止跑、冒、滴、漏。
2、一切生产及应用氯气的设备和管道,应绝对密闭,并要有充分的措施防止氯气外逸。
3、凡有可能出现氯气外逸的生产设备周围或厂房,应装设抽风排气设备,以便一旦有氯气跑出,就能及时排除。
4、排出的氯气应当经过碱液吸收。
5、各种设备管道、阀门、开关等,平时要有专人维护,使用一定时期后定期检修。
6、凡是呼吸系统、心血管以及眼鼻喉有病者,都不可参加氯作业。
氯气的汽化器要使用三类压力容器,设备、阀门、输送管道等,每年要锅检所检验。
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-1-12 17:53 编辑 ]