整流厂房的布置
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:31 编辑近年来推广的复极槽一般都是电槽集中排列在电解厂房内,而整流所沿电解厂房一侧排列。采用一台变压器+两台整流柜的布置方式,控制柜及水冷却装置均在整流厂房内。这样的布置通常室内的运行温度都比较高,夏天更甚。即使加了风机效果也不是很明显。有更好的布置能够解决温升的问题吗?
#
, , &
整流的房间是不封闭的啊,怎么会热? 控制柜在整流厂房内,水冷却装置可以放室外,这样室内温度可明显降低 好像都是这样布置的吧,虽然夏天温度会高一些,可这样可以节省许多电气材料的成本啊。
世事两难全!对吧 我们原来的隔膜碱整流变是在室外的,现在离子膜碱整流变、整流柜、水冷装置都在一起,也没有什么问题,只是温度稍高点,但这样省铜材,损耗小。 一般整流厂房布置紧靠电槽厂房一楼,还是把控制柜和冷却器布置在电槽厂房一楼比较合理,有利于对流通风散热,也有利于排水,对于整流厂房内电缆沟、架等布置有利。 1.整流厂房布置紧靠电槽厂房
2.整流装置.控制柜和冷却器布置室内,增加对流通风散热。
3.整流变压器采用半封闭,整流变与整流器隔离。整流变北方建议采用单侧出线,南方可以考虑两侧出线,布置在一间房内。注意南北方地区环境气候条件差异性。 整流器是有冷却装置的,另外整流厂房是半封闭的.
如果到夏天真的气温高的话可以用几台风机进行散热.
还有整流柜过道的两头最好装风机散热效果不错的. 整流厂房的设置应与电解厂房最近,最好是隔壁墙
页:
[1]