蒸发仪表自控上的问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:28 编辑求教:我公司蒸发工段,更改工艺,现想二效过料,分别过三效A、和三效B,还有个回流,现在要求过三效A,或者过料三效B时都关闭回流阀门,只有在三效A和三效B都不过料时才打开回流阀门,请问这在自控上可以实现么?怎么实现?谢谢啦
static/image/smiley/default/lol.gif
最佳答案饿一定多多的给加分,权限不够加其他您发表的帖子,其他参与的的都加10财富,谢谢啦。
[ 本帖最后由 wf35516481 于 2008-11-11 09:49 编辑 ]
#
, , &
1、在DCS上可以实现。
2、组态逻辑关系:
如果三A和三B全关,则回流开(根据调节阀门或者KV阀门组态略有不同)。
3、操作注意事项:
当三A或者三B有一个开的,DCS上手动关闭回流阀门。(符合组态逻辑关系,可以操作。)
我的回复帖子汇总链接https://bbs.hcbbs.com/redirect.php?goto=findpost&pid=1574049&ptid=283773,想加分可以到那里去!
static/image/smiley/default/lol.gif
static/image/smiley/default/lol.gif
static/image/smiley/default/lol.gif
[ 本帖最后由 妹妹 于 2008-11-11 16:44 编辑 ] 没有看明白你的意图,把pid贴上来,并说明更改的意图,大家好帮忙。 您的条件可能没有说清楚。不知道分别过三效A、和三效B的时候如何判断?是以进效体的阀门进行判断还是有其他的方式。
只要过料情况判断了这个控制PLC和DCS都能实现。
IF A不过料AND B不过料 THEN打开回流阀 ELSE关闭回流阀。 这不让上传,只好到资料区,麻烦去资料区下载下,下载的说一声,财富公家报销
static/image/smiley/default/lol.gif
https://bbs.hcbbs.com/thread-316215-1-1.html 在DCS上是可以实现的,在自控上用分程控制。
如果三A和三B全关,则回流开,用气动阀门调节。其实你说的三A和三B在理论上独立的,只和回流有关。
当三A或者三B有一个开的,那么不用的可用手动关掉,DCS上用另一个和回流同步反向进行开关系,可以实现
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-11-11 19:43 编辑 ] 主要是靠液面判断,液面下降到一定位置就打开开关 我没有做过蒸发,但是用仪表控制你的过程控制是完全可以的。如果企业有能力上DCS或采用PLC那是太好了。 补充自己和楼上各位一点,就是这些联锁要加上联锁投入/解除开关,利于检修。可惜我的CAD坏了,看不到图片,请那位前辈截个图看看好吗?
[ 本帖最后由 妹妹 于 2008-11-12 14:07 编辑 ] 蒸发器的液面需要用压差变送器及仪表来控制液位,用仪表及继电器控制汽动开关阀来实现自动控制。