吴明华 发表于 2009-1-12 13:51:32

液氯阀门问题

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:28 编辑
按照GB11984—1989《氯气安全规程》,钢瓶出口端应设置针型阀调节氯流量,不允许使用瓶阀直接调节。请教该针型阀是直接设在钢瓶上还是管路上,有谁知道,先谢谢!

#


, , &

138972950 发表于 2009-1-12 14:31:49

按相关规定:钢瓶上设置针型阀启闭之用,在管路上设置针型阀调节之用。

妹妹 发表于 2009-1-12 22:25:23

规定是规定,但不少用户直接用钢瓶的出口阀门调节流量,造成钢瓶维护费用较高。
static/image/smiley/default/sad.gif

zhongshengyong 发表于 2009-1-13 08:23:22

一般在总管上设置调节阀

ybbhiu 发表于 2009-1-13 08:26:29

实际使用时经常用钢瓶上的阀做调节用!

吴明华 发表于 2009-1-14 13:10:52

如果使用瓶阀直接调节,容易造成滑牙,造成泄漏事故,这样是很不安全的。

zhchty 发表于 2009-2-5 11:33:45

应该按规定执行,在总线上加针型阀调节流量。
氯瓶角阀  氯瓶角阀,是珠海绿源水处理设备有限公司对氯瓶出口所经过第一道阀门的称谓,氯这种强消毒剂在生产中以液态储藏,以气态发挥消毒作用,氯瓶角阀能够控制氯气的流量大小,同时,氯气也极易在此部位发生泄漏,氯瓶角阀的其它称呼有氯瓶专用角阀,氯瓶阀,氯瓶专用针阀,氯瓶针阀,其型号常表示为QF-10.
钢瓶与反应器之间应设置逆止阀和足够容积的缓冲罐

yunpiaoyi 发表于 2009-2-5 17:22:08

针型阀液氯钢瓶上带有,在管路上可设调节阀控制流量.

祁连山 发表于 2009-2-6 09:02:43

在管路上设置针型阀来调节流量,不能直接用钢瓶的出口阀门调节流量,钢瓶上调节不安全。