液氯中间槽怎样排放NCl3
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:12 编辑我公司用的是两台3方的液氯中间槽,充装用两台大连罗兰产的液氯液下泵。两个中间槽立于地平面以下1.5米的水泥槽内。(即两个中间槽属于一半地上一半地下)排污管在中间槽的底部,设计为放空,即从中间槽内排放的液氯没有说明到任何地方去。开工时与设计院交涉,设计人员说:生产中根本就不需要排污!(我们是离子膜碱)可是需要排污时怎么办,这些液氯排到哪里?设计院不说。有人说需要排污时,在管后放一个碱桶,把液氯排放到碱桶里。还有人说在排污管后面再挖一个小碱池,排到碱池里。这里有四个问题请教各位大虾:一生产中离子膜碱到底需不需要排污?二需要排时排到哪里?(由于中间罐底部设计空间极小,连个碗都放不下,更别说桶了)三如果把排污管接入排污槽内可以吗?能不能排进去?(排污槽在地面以上1.5米)四即使能排到排污罐内,由于液氯是从低向高处流,三氯化氮会不会部分积存在排污管内,日积月累发生问题?设计院我除了对他们愤怒,其他的就不说了。请大家给我想想办法吧,谢谢各位了!
#
, , &
按你说的四个问题说一下个人看法
1、不用采用固定的排污装置
2、如要排,可以从中间槽底部的出口阀拉一条临时的四氟塑料软管,在地面上做一个临时的碱液容器,用以吸收残留的氯气和三氯化氮的分解
3、没必要,除非中间槽没有底阀设计
4、临时管线不会存在上述问题
我想说一下我的看法原因:
由于氯气液化的气水分离器分离了绝大多数三氯化氮,到中间槽后,三氯化氮量已经很少,没必要进行正常的三氯化氮排放,由于中间槽采用的泵是一开一备,在泵的维护和检修时,必需从底部进行残留液氯和三氯化氮的排放。
三氯化氮的产生量需要从源头控制,各工序加入的水和原料对总胺要严格把关才行, 从中间槽定期排放就没有必要了,再说由于中间槽是有一定压力的,如果你执意要做,完全可以在地面任何一个位置做,只是从中间槽的底阀引上来就可以了。 采用液下泵的设计就要是将中间槽的三氯化氮带走,因为液下泵能搅动中间槽底部(距离底部300mm左右),三氯化氮是不富积的,的确不用考虑排放问题。 不需要考虑中间槽NCL3的排污。只要气液分离器和液化器每周定期排污1次就可以了。 通常情况下是不用排污的,但是楼主的担心不无道理。我们公司的做法是做一个不大的碱槽,可移动的,定期需要排污时就用软管连接上排污口,将另一端放入碱槽中。时间不用常一般5-10分钟就可以了。 中间槽是不用定期排污的,但并不是说底部没有三氯化氮,所以必须在泵检修或系统大修时进行底部排放以分解底部壁上残留的三氯化氮以及氯和其它物质,我们氯中三氯化氮的并不高,但在一次泵的检修时曾发生过中间槽爆炸,当时已经中间槽加过水并排放(没有按要求加碱性水),在液氯贮槽进行电焊施工时由于电火花引起。 中间槽是不用排污的,液下泵在运行中就能把三氯化氮带走,三氯化氮产生聚集的可能性不大,不用担心。你实在不放心的话,可以在检修液下泵的时候处理一下嘛,用水冲洗一下就好! 液下泵平时都在运转,不会造成三氯化氮的聚集.我们车间是在每次大检修的时候,清洗液下泵. 中间罐一般不用排,如果要排污,最好是接到事故塔,正好液下泵的密封气也要排事故塔,