一般氯气从负压水封处出来了,为负压管变为了正压所致,故控制好负压管拉力可以解决。
对于负压水封的定义还是请楼主再说明一下,以便于大家讨论。目前我们装置上的负压水封的作用就是在产生负压时,能够破掉负压,以保护设备。楼上所说的好像不是这个意思? 我们的负压水封有时也是出现氯气外跑的现象,我分析是由于总管内的氯气压力太大正压水封破封后仍不能满足造成了负压水封被破封
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-1-30 22:38 编辑 ] 原帖由 nanren2 于 2009-1-30 20:33 发表
登录/注册后可看大图
我们的负压水封有时也是出现氯气外跑的现象,我分析是由于总管内的氯气压力太大正压水封破封后仍不能满足造成了负压水封被破封
如果是这样的话,设计存在问题,应该是正压水封能够破的压力不会引起负压水封的异常波动。 可能液封水不够,也可能正压太大了,呵呵
static/image/smiley/default/lol.gif
static/image/smiley/default/smile.gif
static/image/smiley/default/tongue.gif
楼主说的是水封里出来氯气了,那是氯气正压太大了,把水封里的水都顶出来了,事故塔没工作吗? 主要原因:
1、氯气压力太高,这个一般不可能出现,有可能是连锁停车。
2、水封里的水位太低。
3、低压水封内插管被腐蚀,对空。 负压水封有氯气出来?有可能的话就是系统出问题了,大量的氯气让事故氯装置处理不了,才从负压水封里跑出来。我们也遇到过,那是系统紧急停车后,高压氯气串回来,事故氯装置处理不了,你们那也是这样? 一般水封有到主氯和废氯的快开切断阀,连锁投没?
就像楼上说的,高压氯气串回来了。 可能是压力波动,造成负压水封的水溢流较多,当压力恢复正常时,水封中的水封不住,此时应往水封中加水
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-3-8 17:04 编辑 ] 是你的氯气泵出口的压力过高,导致压差成正压造成的
或者是你的下游工序的压力不稳定造成压力波动,加个压力控制法门、憋点压就会压力稳定,就不会出现这样的情况了