检测回路流量问题?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:04 编辑离子膜电解的淡盐水循环罐、脱氯前后都有检测回路,都要求控制温度、流量等指标,我们用的是板式换热器,很容易出现温度超标的现象,想问各位当温度控制不好时可不可以把流量降低点,这样会不会对检测的准确性造成影响?
#
, , &
1.温度超标电极寿命会大幅度缩短;没有温度校正检测结果会不准确。搞不清楚为什么板式换热器温度就控制不好?无法理解。
2.流量降低不会影响检测结果,但结果会比较滞后。如果检测回路过长的话会对生产有影响。 温度超标对生产不利,如果无法提高换热效率或者多加换热器的话,只能降低流量了 补充点: 我们的循环冷却水比较脏,换热效果随时间的延长变的越来越差,还有可能换热面积不够,一直没有增加,所以会经常出现超标的现象,由于没有对生产造成直接影响,一直没有解决! 根据实际运行情况来看,温度过高对PH值的影响特别大,直观的表现在盐酸的加入量。比如,进脱氯塔之前的盐酸加入量,所以要根据实际情况来调整温度。 原帖由 shuny 于 2009-3-21 16:00 发表
登录/注册后可看大图
补充点: 我们的循环冷却水比较脏,换热效果随时间的延长变的越来越差,还有可能换热面积不够,一直没有增加,所以会经常出现超标的现象,由于没有对生产造成直接影响,一直没有解决!
可考虑在板换前后加循环水排污口,定期清洗一下。
分析仪表的介质流量都有要求范围的,在这个要求内调整问题不大。