kfddyxd 发表于 2009-3-22 11:50:55

有关雷电对生产的影响

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:01 编辑
遇到打雷造成瞬时停电,造成离子膜系统连锁停车,请大家帮助分析原因
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-3-25 11:48 编辑 ]

#


, , &

妹妹 发表于 2009-3-22 13:19:46

外网没有问题的话,就是整流装置的问题,检查一下避雷措施……

飞镖 发表于 2009-3-22 14:03:08

一般由于打雷引起的停车,几乎都是由于电网受到雷电的冲击,而导致系统停车,

3576 发表于 2009-3-22 17:21:43

有两种可能。1,整流变压器雷击直接跳停。2,动力电跳闸,机泵跳停,工艺连锁停车。

dangqi 发表于 2009-3-22 21:34:54

打雷主要是雷电对整个电网的影响,造成电网波动,大型设备瞬间失电跳闸;一般小型的机泵类倒不轻易跳闸,因此,可以针对重要设备或大型设备,安装一些防晃电设备,防止这些设备因为电网的波动而跳闸。
此外,应该提高员工的停电状态下的应急操作能力,防止频繁停车对电槽带来负面影响,防止出现安全事故。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-3-25 11:49 编辑 ]

liam 发表于 2009-3-23 10:56:20

雷电会对整个电网有影响,造成电网波动,要防止关键的设备因为电网的波动而跳闸。另外,提高避雷设施的的等级也很有必要,我公司原来的避雷设施是按照规范来设计,仍然有问题,后面采取了加高避雷针等措施,问题很少出现。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-3-25 11:51 编辑 ]

shzzam 发表于 2009-3-23 12:15:44

外网波动对整流装置的影响。
区域内加强防雷措施。
检查信号线路有无老化破损。
是否是工艺设备问题。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2009-3-25 11:53 编辑 ]

lam9602 发表于 2009-3-23 14:41:34

雷主要是雷电对整个电网的影响,造成电网波动,大型设备瞬间失电跳闸,我们的厂也是经常停电,虽想了很多办法,也无济于事

zrw323 发表于 2009-3-25 09:36:03

打雷时会造成外(电)网波动,超出了整流装置的安全设定值,电压不稳,进而导致连锁停车。老天爷的原因。不过可以增加或者改进避雷装置的设置或者更改整流设定值(对装置造成很大损害,不到万不得已建议不要更改参数)

allanshy 发表于 2009-3-26 22:48:16

应该是变压器收到了攻击,不过一般情况已发生的可能性太小了……楼主认倒霉吧~~~~~