液氯厂房内设备的安全措施问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:59 编辑液氯厂房电气设备必须防爆吗?已设有毒气体报警,是否还用设火灾自动报警?
[ 本帖最后由 wangxineng 于 2009-3-13 11:43 编辑 ]
#
, , &
涉及到氢气的工段必须要考虑防爆,火灾报警在整个厂区都必须设置。 电器必须为防爆的,因为液氯工序最大的危险源为三氯化氮,三氯化氮在静电或加热、震动的情况下最易发生爆炸。 对电器设备是否防爆没有特殊要求,也不用设火灾自动报警。我们这就这样的,安全和消防验收都没提出异议。 原帖由 yt123456 于 2009-3-13 13:01 发表
登录/注册后可看大图
电器必须为防爆的,因为液氯工序最大的危险源为三氯化氮,三氯化氮在静电或加热、震动的情况下最易发生爆炸。
所以电气防爆与否对三氯化氮是无意义的。防爆是针对火灾环境、爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境。 我公司液氯厂房电气设备没有防爆,设有毒气体报警,没有设火灾自动报警. 我公司安全措施主要是氯气泄漏后的处理,比如泄漏后喷洒水,风机 对于液氯液化厂房一般都是敞开式的,对于液氯包装厂房,电气也没有必要防爆,但防爆电器的防腐性能较好,可考虑采用。至于防爆电气对三氯化氮是没有意义的。安全设施要考虑既要通风,又要密闭,通风主要是有少量氯气泄漏能尽快稀释和排放,密闭主要是有大量氯气泄漏是可以与外界隔离,避免环境污染,同时也要配有抽风和氯气吸收装置。 液氯厂房内的电器设备必须选择防爆型电器设备,还应设置气体报警装置,不需要装自动报警装置。具体可参照《液氯安全操作规程》