北化机电槽洗槽用纯水的减压不稳如何解决
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:57 编辑按照设计初衷,管网压力3kg,洗槽用纯水总管上用自力式减压阀减压至0.8kg左右,但是实际操作时进槽的阀门打开后水时有时无,减压阀的响应完全跟不上。压力也稳不住。纯水与盐酸混合配17%盐酸处纯水管上的减压阀也有类似问题,用北化机电槽的同学请说说你们单位有没有这样的情况,如何解决。纯水有必要减压吗?
#
, , &
电槽洗槽水一般称为WD2管线,此管线设计原因保护电槽及离子膜,根据槽型及膜种类不同,其设置压力也不同,一般在1.5Bar以下,从纯水总管引入支管后通过减压自动调节阀控制,设定压力值为对应保护压力,然后在WD2总管上设置压力平衡管(北化机槽一般设置11M高即可),防止自动阀失灵或波动产生压力波动或过大而泄压,此方式应该可以保证压力稳定,如果仍不行,说明你们总管压力不稳,对离子膜电槽生产而言,建议专泵供给最好。 补充一下,纯水管网的水是从变频泵送出的,压力稳定3kg。洗槽水总管从管网引出,末端有高10米的溢流管,减压阀设定0.8kg,进槽阀门打开后,进槽管压力逐渐下跌至0,关闭进槽阀等待一会再打开,又出现前述现象,压力逐渐下跌。如果减压阀设定压力调高,则末端溢流管一直有水流出,也就是说这个减压阀不够稳定和精确。达不到设计初衷。配酸的纯水是从管网另外引出的,相对好些。
我想问问你们用的是什么调节阀,是自力式的还是由DCS控制的压力调节阀。哪个厂家的。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-12-18 15:59 编辑 ] 我试过开两台纯水泵,增加纯水压力
洗槽的时候,楼顶的回去试试看,很管用的 纯水流量不够,控制一下进槽纯水流量同时增开一台纯水泵,不用减压阀控制,用手阀根据压力调节试一下。 改成用文丘里混合器极好啦 我有一个想法,
进槽碱和盐水都有高位槽,为什么进槽纯水不加个高位槽里呢?
这样在膜洗槽和润 不是压力好控制吗? 原帖由 pzhhuagong 于 2009-3-17 15:44 发表
登录/注册后可看大图
我有一个想法,
进槽碱和盐水都有高位槽,为什么进槽纯水不加个高位槽里呢?
这样在膜洗槽和润 不是压力好控制吗?
这是最稳妥的办法,问题在于增加投资是很麻烦的事情,这种无关痛痒的事情领导是不大愿意花钱的了。新项目可以考虑。