零点宝宝 发表于 2009-4-11 09:41:28

安全阀起跳不回落

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:51 编辑
问一下大家,送氯管线上安全阀起跳不回落是什么原因?还有安全阀下底阀的起什么作用?底阀是不是必须常开不得关闭?若关闭会引起什么后果?谢谢。

#


, , &

qun2daisy 发表于 2009-4-11 09:52:20

安全阀质量有问题,我在现场遇见过两次,关断根部阀会回座,再打开根部阀。实际上安全阀应该重新调校,正常工作室应该常开。

sdtcgyq 发表于 2009-4-11 11:40:20

时间一长腐蚀坏了。应校验。

smlx1978 发表于 2009-4-11 11:43:10

材质问题,腐蚀严重.更换防爆片.

benn1025 发表于 2009-4-11 12:58:53

安全阀该维护了。安全阀当然要常开了,要不怎么起到安全左右;如果关掉不如不装,装与不装要根据情况定,如果装了就常开,根据情况设定检修时间。

yss5180 发表于 2009-4-12 10:55:06

原帖由 qun2daisy 于 2009-4-11 09:52 发表
                              
登录/注册后可看大图
安全阀质量有问题,我在现场遇见过两次,关断根部阀会回座,再打开根部阀。实际上安全阀应该重新调校,正常工作室应该常开。
安全阀根部阀必须敞开,不开等于没有安全阀,后果超压后爆炸

金牌选手 发表于 2009-4-12 11:11:32

根部阀肯定要常开了,不然要安全阀干什么。安全阀常损坏的原因是什么,是不是平常动作的少,腐蚀损坏了哦

181128425 发表于 2009-4-12 11:16:42

1楼楼主你金昌那个氯碱装置的!我亲戚也是哪的,有机会可以来参观不?
static/image/smiley/default/lol.gif

QQ181128425

零点宝宝 发表于 2009-4-12 13:21:43

原帖由 181128425 于 2009-4-12 11:16 发表
                              
登录/注册后可看大图
1楼楼主你金昌那个氯碱装置的!我亲戚也是哪的,有机会可以来参观不?
static/image/smiley/default/lol.gif

QQ181128425 现在正准备上马40W吨离子膜

shzzam 发表于 2009-4-12 17:13:52

送氯管线上安全阀起跳不回落是什么原因?
可能阀门材质有问题,也可能是阀门被腐蚀,也可能是有杂质把阀门卡着了,检查一下。
还有安全阀下底阀的起什么作用?底阀是不是必须常开不得关闭?
要常开。
若关闭会引起什么后果?
出事要负责任。
页: [1] 2
查看完整版本: 安全阀起跳不回落