谁有有关安全阀的详细资料
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:51 编辑谁有有关安全阀的详细资料
何为安全阀的超过压力 整定压力 起跳压力 回座压力 这几者之间有什么关系,请各位帮忙。
我这有一安全阀是HTO-Q1CC 整定压力为0.5MPa超过压力为0.515MPa 它的回座压力\ 起跳压力等应该是多少啊
[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-4-10 22:21 编辑 ]
#
, , &
可靠的办法是和阀门厂家询问,大的阀门厂家有这方面的技术计算。一定要问搞技术的,不要问销售员。 工作压力:是指阀体本身所能承受的正常压力,一般情况下能承受大于标称压力的1.25倍的瞬时压力。
整定压力:是开阀压力,即达到这一压力值或超过时安全阀会打开。是人为设定的一个值,但应该在工作压力之内。
起跳压力:是实际动作压力。
回座压力:安全阀排放后其阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的进口静压力
:loveliness: (不对的多多指点)
[ 本帖最后由 181128425 于 2009-4-10 17:45 编辑 ] 请大家极积一些啊 不知道楼主是要安全阀的具体的关于哪方面的资料!请提示哈具体名称。因为关于安全阀的资料有很多种,不好上传! 也想了解一下安全阀 哈哈!安全阀起跳的声音就如大公鸡的叫的声音! 不知道楼主的安全阀尺寸如何?我这边有一些进口安全阀的目录! 原帖由 181128425 于 2009-4-11 14:36 发表
登录/注册后可看大图
不知道楼主是要安全阀的具体的关于哪方面的资料!请提示哈具体名称。因为关于安全阀的资料有很多种,不好上传!
能否发到邮箱,qjlmtyy@126.com 或60113962@qq.com 谢谢
页:
[1]